Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Symmetra LX , требует замены батарейного блока SYBT5»
|
|
Slava
*****
Сообщений: 199 Регистрация: 30.06.2004
|
после замены батарей в блоке- все равно ругается. На плате в блоке есть 93с66, наверное в ней хранятся данные о блоке. Прошу помощи в данной проблеме. Заранее благодарен...
|
10:29 12-05-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Калибровку делал?
|
10:44 12-05-2008
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
В EEPROM записаны данные что батарейки вышли из строя, и просто замена АКБ ничего не даст, нужно менять данный в микрухе, а вот как это сделать, это уже вопрос.
|
09:09 16-05-2008
|
|
|
val
******
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004
|
Slava : |
На плате в блоке есть 93с66, наверное в ней хранятся данные о блоке. |
Vital59 : |
В EEPROM записаны данные что батарейки вышли из строя |
Гениальные мысли........ Когда люди привыкнут к мысли что с этими умными мальчиками, смартами и выше, надо разговаривать по умному!!!!!! Тупая замена батарей не пролазил, обязательно нужна калибровка, а если вдруг и пролезло то не надолго. Батареи будут рабать не долго, упс сам их убьёт сам того не желая потому как будет думать что стоят старые батареи.
_________________ Если оно не работает, то надо сделать |
11:21 16-05-2008
|
|
|
Slava
*****
Сообщений: 199 Регистрация: 30.06.2004
|
Прошу прощения, что молчал, я вобщем еще и самого упса в глаза не видел. Батарейный блок просто притащили заменить батареи, не сообщая причины, а после сообщили проблему. Понятно, что нужно делать калибровку. Вопрос чем? Для "небольших" аппаратов использую UPSDIAG, APCFIX полной версии нету. Колличество дополнительных блоков выставляю коммандами через терминал. Вот как изменить статус батарейного блока на исправный??? Вобщем нужно будет ехать на место установки упса, хотелось бы быть подготовленным. Спасибо за ответы
|
10:49 19-05-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Здесь UPSDIAG, APCFIX не прокатит, придётся делать полноценную калибровку, подключать нагрузку, переводить в режим калибровки и ждать. К сожалению подсказать по этому блоку не смогу, ни разу не сталкивался с APC Symmetra LX, никто не приносил в ремонт. Посмотри на сайте Сапрыкина.
|
11:06 19-05-2008
|
|
|
Slava
*****
Сообщений: 199 Регистрация: 30.06.2004
|
У Сапрыкина ничего не нашел, в стандартом программном обеспечении, которое шло с упсом есть режим калибровки? Нагрузка- не проблема, какие параметры нужно менять в при этом( в упсе используется несколько батарейных блоков)...
|
12:02 19-05-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Slava : |
в стандартом программном обеспечении, которое шло с упсом есть режим калибровки? |
Должно быть включение режима калибровки. Параметры в регистрах проц устанавливает после прохождения калибровки. Но что-нибудь конкретное сказать не смогу, здесь ни у кого нет этих блоков. У matrix на дисплее есть включение режима калибровки. А Symmetra не приходилось делать.
|
12:37 19-05-2008
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Из инструкции по эксплуатации.
"Меню управление (Control)
Start/Stop Runtime
Cal(ibration)
(включение-выключение
функции калибровки
возможного срока питания
от батарей)
Рассчитывается точное значение продолжительности срока питания от
батарей. В ходе проверки питание подается к подсоединенному оборудованию
от батареи. Проверка приводит к 50-процентной разрядке батареи. Перед
началом проверки батарея должна быть полностью (на 100%) заряжена."
Еще по видимому понадобится «Руководство по
установке системы SYMMETRA"инструкции по замене
модуля.
|
13:01 19-05-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Мужики, ВЫ ЧЕГО ????? Вы это... поосторожнее с такими девайсами. Прошедшие обучение по LX, стартапившие и ремонтировавшие её, и то стараются как можно меньше иметь гиморооя на свою ... , а тут - да у меня UPSDiag, да я сейчас калибровку запущу... правда деайса я в глаза не видел.
Выхода собс-но 2
1. Покупать новую SYBT5.
2. Перешивать EEPROM с другой (желательно не работавшей) батарейки. Но здесь есть некоторые "подводные камни". Так что если нет перед собой рабочей LX для экспериментов - лучше (1).
|
06:49 28-05-2008
|
|
|
Slava
*****
Сообщений: 199 Регистрация: 30.06.2004
|
Снял прошивку с рабочего SYBT5, зашил в другой ( с новыми батареями), апарат нормально принимает данный блок, рассчетное время работы увеличивается. Всего блоков - четыре, менялись батареи в двух. В итоге, со слов клиента, рассчетное время работы осталось такое же как было "с нуля". Решили пока ничего не менять. На будущее купится новый SYBT5, считаю с него прошивку. DC- AC можно узнать про "подводные камни"?
|
12:12 30-05-2008
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Один из них - серийные номера батарей будут одинаковые, второй - настройки токовых шунтов (и может быть чего-то еще) скопируются со старой прошивки. Третий - рантайм упадет, если "0" константа не совсем свежая будет...
Для начала хватит ? А вот чем чревата правка прошивки - не скажу, экспериментируйте
|
11:09 02-06-2008
|
|
|