Всем привет. :handup:
Непонятный глюк с APC Back-UPS RS 800
Заменил IRF740 в преобразователе все 4 штуки. Вроде заработал.
Подключаю нагрузку, а он в overload.
Меряю напряжение на выходе, а у него 12V ~
:confused:
Думал транс, а нефига, заменил на другой все тоже
Может прошивка? Поделитесь
Поскажите что еще может быть
Заранее благодарен
11:36 14-04-2008   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Посмотри поиск, есть по нему информация, кроме силовых, ещё мелочь вылетает.
11:39 14-04-2008   

donserg
***

Откуда:
Донецк
Сообщений:
27
Регистрация:
25.12.2006

В поиске кроме темы от 12-04-2007 ниче не нашел. А мелочь проверил вроде живая...
12:45 14-04-2008   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Q9,14.Q17,18.Q30-33 Эти транзисторы проверил?
13:15 14-04-2008   

donserg
***

Откуда:
Донецк
Сообщений:
27
Регистрация:
25.12.2006

Они самые. и еще диоды и ресисторы на всякий случай
13:28 14-04-2008   

clof
****


Сообщений:
67
Регистрация:
03.04.2007

Уточните, как выходит в аварию, пошагово, с нагрузкой и без, какие аккумы?
10:17 15-04-2008   

donserg
***

Откуда:
Донецк
Сообщений:
27
Регистрация:
25.12.2006

без нагрузки включается, при отключении сети переходит в режим генерации но на выхде 12B ~.
при подключении негрузки сразу в overload
2 акума 12В/7А. В сумме 24В
Акумы новые
09:54 16-04-2008   

donserg
***

Откуда:
Донецк
Сообщений:
27
Регистрация:
25.12.2006

От сети все ок работает и с нагрузкой.
10:07 16-04-2008   

clof
****


Сообщений:
67
Регистрация:
03.04.2007

Два варианта:
1. не работает DC/DC convertor (см напряжение не высоковольтном эл-те, С50 или С126)
2. не работаен DC/AC invertor (что-то недоустранили при ремонте)

Чем меряли 12В~ ? там на выходе прямоугольники. Осцил есть?
11:18 16-04-2008   

donserg
***

Откуда:
Донецк
Сообщений:
27
Регистрация:
25.12.2006

На С50 или С126 - 280В
На С50 - прямоугольники, а на выходе фигня какая-то
:confused:
включаю, а он после самотестирования мигающие overload и батареи показывает
13:12 16-04-2008   

donserg
***

Откуда:
Донецк
Сообщений:
27
Регистрация:
25.12.2006

постоял - включился, мож батарейка села
сеть отключаю а он опять туда же

Не проц ли это гонит?
13:17 16-04-2008   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Сколько через меня прошло у всех были : один-два 740-х!! Никогда не четыре. Что-то не ТАК.
13:20 16-04-2008   

donserg
***

Откуда:
Донецк
Сообщений:
27
Регистрация:
25.12.2006

740-е два и сгорели, а заменил все 4 на свяк случай
13:43 16-04-2008   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

donserg :
Не проц ли это гонит?

Нет не проц, не верю, что Q9,14.Q17,18.Q30-33 и резисторы в обвязке исправны, 740 всегда при пробое что-нибудь за собой прихватывают.
14:28 16-04-2008   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

donserg прислушайтесь к kokur, АРС валиться в overload и батареи показывает и из-за инвертора и его обвязки.
15:26 16-04-2008   

donserg
***

Откуда:
Донецк
Сообщений:
27
Регистрация:
25.12.2006

ок, всем спасибо за советы.
Еще посмотрю, а о результатах отпишусь позже
:druzja:
15:40 16-04-2008   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-UPS RS 800»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group