Список разделов -> Компьютерное железо: «PCM KIN-3000AP схема заряда батарей.»
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Периодически напряжение заряда 52,2-52,4 , хотя бывают и "просветления " в районе 53,8-54,4. Изначально прибыл с дохлыми батареями и сгоревшим R121 (заменен на 0,47 Ом).В данный момент-напряжение на затворе Q33- 47.7В на входе 56,3-на выходе 52,8, после D32-52,1...и больше не повышается Судя по схеме -ограничение по току-R121-U9A-Q48 и только в том случае , если ток превысит зарядное значение, регулировка VR-2.Подскажите , куда смотреть?
|
10:57 12-03-2008
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
В общем поставил перемычку вместо NTC1 -напряжение заряда стало 53,4, при этом заработал вентилятор охлаждения (до этого не работал).Оставлю до утра...
|
17:25 12-03-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
solo : |
В общем поставил перемычку вместо NTC1 |
ну теперь не будет работать температурная компенсация заряда !
Для внешних батарей то это и не нужно а встроенным будет ХУДО .
С пульсациями на 4ноге U9 не пробовали побороться
|
12:19 13-03-2008
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Cогласен, только при условии , что работает верно.
Сам терморезистор достаточно горячий, при комнатной температуре аккумуляторов. Вообще сомнительно так устраивать темп.компенсацию.
А недозаряд не есть гуд. Худо , думаю не будет, на APS SU700 мало похоже.ИМХО.
|
12:25 13-03-2008
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
С пульсациями на 4ноге U9 не пробовали побороться[/quote]
Если , честно, нет.
|
12:39 13-03-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Я думаю это(NTC1) не основная неисправность так как и 53,4 V тоже недозаряд(на банку 2,225)- смотря конечно какая температура?
Ежели не ошибаюсь в 3000AP должна быть R166 запаяна(//R121
|
12:55 13-03-2008
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
R166-не запаян, утром было 55.4в -пляшет от 53.9 -до 55.4 причем очень медленно ....При закорачивании пинцетом NTC1 -сразу пошло увеличение зарядного напряжения.
|
13:59 13-03-2008
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Дело закончилось заменой U9-беспричинные флуктуации на выводе 1,(на 4 ноге пульсаций не замечено, да и поменял С39 сразу)- причем время от времени.Отклик на коллекторе Q48 еще красивее .
Выснилось только под контролем осцилографа.На мултиметре все режимы совпадали с нормально работающим аппаратом. Большое спасибо TimH, и укор себе в лени .
|
15:57 13-03-2008
|
|
|