Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart-UPS SU620 INET некорректно определяет сеть»
|
|
SVV1
**
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 16 Регистрация: 14.02.2008
|
kokur
У меня вот такая фигня появляется:
#uD43127130133136uA43108110112114uI43253257261265lD43106103100097lA43092090088086lI43208204200196e44200155090oD13115oA13100oI13230s441HMLLq44202050710p443060180300600k4410TLNr443000060180300E443336168ON OFF
и как это расшифровать?[/b] И вообще при каком напряжении он должен переходить в SMART-TRIM?
|
09:24 29-02-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
SVV1 : |
TimH
Теперь вроде UPS стал себя вести ровно токо единственная проблема осталась при 240 вольтах не переходит в SMART-TRIM а только при 250 можно этот порог понизить? |
а он должен переходить при 253V ну (по их стандарту) возможные отклонения в сети 230 +/- 10%
|
09:32 29-02-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
SVV1 : |
kokur
#uD43127130133136uA43108110112114uI43253257261265lD43106103100097lA43092090088086lI43208204200196e44200155090oD13115oA13100oI13230s441HMLLq44202050710p443060180300600k4410TLNr443000060180300E443336168ON OFF
и как это расшифровать?[/b] И вообще при каком напряжении он должен переходить в SMART-TRIM? |
ВИДИТЕ список значений
253 257 261 265
|
09:36 29-02-2008
|
|
|
SVV1
**
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 16 Регистрация: 14.02.2008
|
А я так понимаю что при 253 он на батарею переходит, а когда напруга выше 220 поднимается то в какой то момент должны релюшки сработать и включиться SMART-TRIM, а уже когда до 253 дойдет то тогда сеть ваще нафиг отрубается и включается инвертор
|
09:38 29-02-2008
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
При 253 он должен переходить в SMART-TRIM, при этом на выходе станет около 220, а на батарею ещё выше.
|
09:45 29-02-2008
|
|
|
SVV1
**
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 16 Регистрация: 14.02.2008
|
Это значит у американцев считается 250 вольт допустимо, не думал....
Ну тогда получается сабж заработал, всем спасибо за внимание к проблеме
|
09:49 29-02-2008
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
http://flashwolf.lcc.ru/
Здесь есть почти полный список команд и и приводится пример расшифровки строки переменных.
|
10:01 29-02-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
SVV1 : |
А я так понимаю что при 253 он на батарею переходит, а когда напруга выше 220 поднимается то в какой то момент должны релюшки сработать и включиться SMART-TRIM, а уже когда до 253 дойдет то тогда сеть ваще нафиг отрубается и включается инвертор |
не так -изучайте здесь http://www.upsclub.org/apcinfo/APC%20Products/AC%20UPS/Smart%20UPS/Smart%20UPS%20Duet/
фаил Technical Specification e .doc
Возм значения режимов работы
буржуйской версии
22.7.A
uD43
127 130 133 136
uA43
108 110 112 114
Возм значения режимов работы
евро версии
uI43
253 257 261 265
Возм значения режимов работы
военной 22.7.M
lD43
106 103 100 097
lA43
092 090 088 086
Возм значения режимов работы
евро версии
lI43
208 204 200 196
тестирование через 2 нед(24*14=336) ,1 нед(24*7=168) ,при включении, выкл тест вообще
E443
336 168 ON OFF
|
10:05 29-02-2008
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
МИА : |
Ух ты, новичек появился и сразу пишет как мастер(да "не как", а просто мастер). |
Ну теперь и я согласен что о человеке правду сказали
alex_iork : |
SVV1, ИМХО вам надо сменить прошивку. |
Согласитесь что для того чтобы поменять один два байта
не обязательно скачивать/заливать ,скачивать/заливать,скачивать/заливать ВСЕ- НЕ ПОНИМАЯ
|
10:33 29-02-2008
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
Цитата: |
Согласитесь что для того чтобы поменять один два байта
не обязательно скачивать/заливать ,скачивать/заливать,скачивать/заливать ВСЕ- НЕ ПОНИМАЯ
|
Соглашаюсь.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
20:29 29-02-2008
|
|
|