Откуда: Луганск Сообщений: 144 Регистрация: 01.11.2004
|
Принесли с разряженным аккумуляторм,
Заменил на новый
Зарядка есть(13,6 вольт),
При включении клацает реле и загорается красный индикатор,
разобрал и почистил реле, заменил электролит на 47 мкФ*50вольт
Не помогло
|
12:50 03-01-2008
|
|
|
clof
****
Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007
|
Там два красных, какой из них?
|
11:43 04-01-2008
|
|
|
lochov
*****
Откуда: Луганск Сообщений: 144 Регистрация: 01.11.2004
|
Нижний
Replace Battery
|
15:26 04-01-2008
|
|
|
clof
****
Сообщений: 67 Регистрация: 03.04.2007
|
Без нагрузки выдает ошибку?
В ПО нажали на замену аккума?
ИБП уходит в "спячку" без сети (питание с проца снимается)?
Сколько на 14 У1 вольт при заряде (С46 или 42)?
...поподробнее...бы
|
18:38 04-01-2008
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Не моё.
Back-UPS RS 500 модель BR500I пропал заряд АКБ.
Back-UPS RS 500 пропал заряд АКБ. Плата 640-0259_rev05. Какую АКБ не вставляю, через некоторое время UPS ругается, что АКБ разряжен. Амперметром мерил ток заряда, показывает разряд порядка 120мА при работе с нагрузкой и без неё.
Типовой дефект для этой платы: R150, R151 10 Om 1W, C7 22мк 16в (звониться может нормально, всё равно менять на 105-градусный). Как правило, всё.
|