IMP-525AP MAIN BOARD: 110-0CS4-81B
Не включается.
Неисправен инвертор Q12 IRFZ44V (КЗ); FUSE1-2 25A 32V (обрыв). После замены ИБП включается и во время внутреннего теста уходит в аварийное состояние. Неисправен трансформатор RT-6000BH (межвитковое замыкание), сопротивление рабочей обмотки BLUE (1 вывод CN4) BLACK (3 вывод CN4) 16Ω, неисправной 2.6Ω.
RT-6000BH меняется на RT-6000B, нужно только перекинуть разъём CN4 (один к одному).
BNT-500A MAIN BOARD: 110-OBNT-612
При включение ИБП, сразу отключается.
Неисправен трансформатор RT-6000B (межвитковое замыкание), сопротивление рабочей обмотки BLUE (1 вывод CN1) BLACK (3 вывод CN1) 16Ω, неисправной 2.6Ω. Сгорел сетевой предохранитель. Причиной выхода из строя трансформатора, было заваривание контактов реле RY3, все 3 контакта звонятся накоротко.
BNT-600A MAIN BOARD: 110-OBNT-613 BNT-V3.0
При включение ИБП, сразу отключается.
Неисправен трансформатор RT-7000B (межвитковое замыкание), сопротивление рабочей обмотки BLUE (1 вывод CN1) BLACK (3 вывод CN1) 10.8Ω, неисправной 2.2Ω. Сгорел сетевой предохранитель. Причиной выхода из строя трансформатора, было заваривание контактов реле RY3, все 3 контакта звонятся накоротко.
|
07:48 21-09-2007
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Где грабли?
И ИМХО ставишь телегу вперёд кобылы - скорее реле сплавилось от КЗ транса, чем наоборот.
_________________ Старый Кот |
08:27 21-09-2007
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
А грабли в том, что на втором случае я спалил второй трансформатор, 30 секунд и трансформатор задымил. Хорошо, что отделался лёгким испугом, так что не советую экономить на копеечном реле. Кстати после демонтажа реле контакты разлиплись, но это не означает, что реле можно и дальше использовать.
|
08:38 21-09-2007
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Алексей!!! Это ж не грабли, НО бесценный опыт!!! Я сталкивался с этими трансами,даже недавно описал пообное,но..ТАКОЙ обобщенный и подробный ОПЫТ(даже с цифрами) 5 баллов ЗАПИШУ!
|
10:14 22-09-2007
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Спасибо за одобрение, тогда ещё один интересный дефект.
KIN-625AP MAIN BOARD 110-OUPT-832 UPT-V5.4
Поступил в ремонт с заявленным дефектом «Выключается, длинный гудок спикера».
При подключении дефекта не обнаружил, поставил на прогон, к концу рабочего дня дефект проявился. Загорелся индикатор неисправности АКБ и запищал спикер.
Неисправна схема зарядки АКБ (неисправен резисторVR1 500Ω). Дефект проявляется в тот момент, когда напряжение на клеммах АКБ достигает 15V.
IMD-625AP MAIN BOARD SC4-V1.2 110-0CS4-81A
Во включенном состоянии через некоторое время начинает пищать спикер и мигает шкала заряда АКБ. В выключенном состоянии и подключенном к сети дефект не проявляется.
При контроле напряжения на АКБ обнаружено, что неисправность проявляется в момент, когда напряжение на АКБ достигает 14.7V.
Замена VR1 500Ω, на включенном ИБП снять клемму с АКБ и выставить напряжение заряда 13.62V. Напряжение 13.62V замерял на рабочем ИБП, так что если что-то не так поправьте.
|
12:31 22-09-2007
|
|
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|