Список разделов -> Компьютерное железо: «Back-UPS CS 500(BK500-RS) - горит Overload»
|
|
Big Serg
Сообщений: 4 Регистрация: 09.09.2007
|
Доброго дня форумчане.
Поступил на ремонт аппарат Back-UPS CS 500(BK500-RS) (плата 640-0287Е_rev14) с дефектом сгоревшие дорожки по сети, сгоревший предохранитель F1 зарядки АКБ , севшая АКБ.
Дорожки восстановил, поставил новый предохранитель. Начала работать зарядка АКБ. Но теперь как только подключаешь сеть - через 5 секунд начинает гореть Overload. При попытке включить аппарат ведет себя нормально (подает напряжение на выход, проходит тест батареи, переключается на работу от сети) но загорается Overload и упс начинает пищать.
При работе от АКБ также через несколько секунд загорается Overload, упс начинает пищать, пропадает напряжение на выходе.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
|
19:58 09-09-2007
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
Поиск... поиск сталкивался с многими проблемами...
Реле вам сменить нужно - это все описано в ПОИСКЕ!
_________________
|
01:25 10-09-2007
|
|
|
Big Serg
Сообщений: 4 Регистрация: 09.09.2007
|
Реле поставил новое, симптомы те же.
|
12:01 10-09-2007
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
Big Serg, какое из? ) позиционный №?
_________________
|
12:14 10-09-2007
|
|
|
Big Serg
Сообщений: 4 Регистрация: 09.09.2007
|
В этой модели всего одно реле поз номер RY1
|
12:17 10-09-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Транзисторы проверь, те, которые без радиатора - 2 шт., позицию не помню.
|
12:58 10-09-2007
|
|
|
Big Serg
Сообщений: 4 Регистрация: 09.09.2007
|
p55nf06 полевики поз номера Q28 Q14 целые
|
13:02 10-09-2007
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Такое проявление дефекта, как и писалось выше в основном из-за реле, было пару случаев, когда был неисправен трансформатор и уж совсем редкость оказался битый процессор, но найти его не реально.
|
07:27 11-09-2007
|
|
|
САМ
***
Откуда: Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 22 Регистрация: 20.07.2006
|
было что-то подобное из-за процессора u2. отпаяй 24 ногу(vcc) и прозвони на землю, при исправном проце на 2 мегаомном пределе мой мультик показывает бесконечноть. При убитом проце показал 20ом. Правда все это было на 245 плате, не знаю сходится ли поз. обозначение проца.
|
11:51 19-09-2007
|
|
|
m.adylov
****
Откуда: г. Энгельс Сообщений: 54 Регистрация: 18.07.2005
|
Если не реле и не полевики возможно межвитковое замыкание обмотки транса.
|
13:29 02-10-2007
|
|
|