Список разделов -> Компьютерное железо: «SUDP10000I»
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Подскажите , сколько в нем батарей? Есть ли внутренние или только внешний блок?
|
07:47 21-08-2007
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
TimH,спасибо!
Внутренних 32 шт 12В 7А ( последовательно). В дополнительном блоке- 64 шт 12В 7А(последовательно -паралельно по 32 шт).
|
13:39 21-08-2007
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Что бы не плодить темы.Если кто сталкивался-подскажите значения регистров 0,4,5,6.
|
13:15 28-08-2007
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Имхо если нет серезных аппаратных ошибок , не ковыряли очумелые ручки то 4,5,6 в SMART-ах не изменяются .
A "0" должен изменяться !
ps Cвои укажите дабы паутина восполнилась !
|
07:37 29-08-2007
|
|
|
shura
***
Сообщений: 47 Регистрация: 02.04.2004
|
А вы уверены что там эти регистры есть ?
|
08:34 29-08-2007
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
shura : |
А вы уверены что там эти регистры есть ? |
Не уверен..
"ps Cвои укажите дабы паутина восполнилась !"
Своих пока нет..
TimH -Интересно, при "слете" ревизии , что бывает у смартов, регистры тоже "улетают"?
К примеру , у SUA1000 - для 600.3.I 0-A8, 4-07, 5-B5, 6-13
для 600.1.I 0-A0, 4-08, 5-B4, 6-10.
|
12:07 29-08-2007
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
А вы уверены что эти регистры доступны через COM-порт ? Там по-моему калибровочный стек регистров на 150 и сервис-бокс...
|
13:58 30-08-2007
|
|
|
shura
***
Сообщений: 47 Регистрация: 02.04.2004
|
и к сервис-боксу софтина всю эту муть десятистраничную править
|
14:59 30-08-2007
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Повторюсь..не уверен. Поэтому и спрашиваю.
|
15:00 30-08-2007
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
В продолжение темы: после замены батарей ( прошло 4 дня ) - индикация зарада 25% и больше не подымается Дополнительные батареи отключенны , стоит в байпасе...какой программой смотреть сие чудо?
|
13:28 03-09-2007
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Софтиной, которая идет в комплекте с сервис-боксом. А сервис-бокс в APC стоит баксов 200 или 300 если мне память не изменяет. Оно тебе надо ???
|
05:44 07-09-2007
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Нет , конечно..Просто разобрался с индикацией, все с ним в порядке.Горящий постоянно зеленым сегмент 25% (при отсутствии нагрузки) -это нормальное состояние.
|
07:25 07-09-2007
|
|
|