Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «Помогите, пожалуйста, разобраться с APC Smart 700I Net»

Restorer
**


Сообщений:
11
Регистрация:
31.07.2007

Достался такой аппарат (APC Smart 700I Net) со вздутыми АКБ.
Плата: APCC 640-0730N REV17
Ревизия программы: 50.9.1
S/N: GS9721603930

Изучив этот и подобные форумы, поставил новые АКБ, заменил все электролиты, впаял LM7805 и LM7812 заместо старых стабилизаторов. Предохранители целые. Других неисправностей визуально не заметно.

UPS заработал. Опорные напряжения 12 В, 5 В и -8,35 В.
Но напряжение зарядки было 28,3 В (понятно чего акумы накрылись). Для поправки дела поставил на место R119 в делителе подстроечный резистор на 33кОм. И вуаля – напряжение зарядки регулируется в широких пределах с небольшим шагом. Выставил 27,6 В.
После всего этого зарядил и откалибровал (т.к. неправильно отображался уровень заряда АКБ) как полагается (калибровку производил упсдиагом).
Под нагрузкой двух 100 Вт лампочек (UPS насчитал 47% нагрузки) проработал 17 мин 30 с и записал в 0-ой регистр 6F. Вроде более мене согласуется с документацией, но все же как-то маловато.
Остальные показания, значения регистров и настройки в норме.

Сильно напрягают следующие вещи:
1. После разрядки АКБ и последующего восстановления ток зарядки достигал 3,4 А. Хотя по мере зарядки уменьшался, остановившись на 0,03 А при полном заряде (смотрел по индикаторам на морде, программно, ну и по времени). Не знаю, нормальный ли такой ток даже с учетом форсированного восстановления работоспособности.
2. То что греется этот «кирпич» понятно. Вот только работая от батарей чего-то сильнее других разогревается одно плечо инвертора (второе от контроллера).
3. Если подключить лампочку (100 Вт) и выдернуть сетевой шнур, то заметно на глаз как лампа моргает при переходе на батареи. При подключении большей нагрузки моргание усиливается. Восстановление питания выполняется нормально.
Также заметно периодическое (~ 0,5 с – 1 с) поблымывание лампочки при работе от АКБ. Но по мере разрядки становится менее заметным.
4. Ток холостого хода 1,4 А. Хотя это для данного девайса вроде как норма.

Так вот сам вопрос к светлым умам, занимающимся ремонтом такого оборудования. Нормальные ли такое поведение сего девайса (особенно волнует третий пенкт)? Если нет, тогда с чего лучше начинать копать?

P.S. Предложения типа отнести в сервисный центр, пожалуйста, не предлагать.
07:28 31-07-2007   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4800
Регистрация:
09.07.2004

Restorer :
заметно на глаз как лампа моргает при переходе на батареи.
, недавно новый проверял только на 1000ВА, могу лишь
сказать, что практически не заметно перехода при отключении 220в.
Проверял на 200ватной лампе.Блымзания лампы тоже не было.
08:30 31-07-2007   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Последние время сталкивался с неправильным определением напряжения на АКБ, вследствие чего вздутие АКБ, не заряжается до 100%. Отключал ИБП от сети, замерял напряжение на АКБ и в UPSDiag в режиме калибровки выставлял реальные значения.
08:43 31-07-2007   

Restorer
**


Сообщений:
11
Регистрация:
31.07.2007

Я тоже думаю что так быть не должно. Но хотелось бы услышать предложения как это решать.
08:43 31-07-2007   

Restorer
**


Сообщений:
11
Регистрация:
31.07.2007

Напряжение я смотрел понятно что не упсдиаге. А мерял как цифровеком, так и дедовским стрелочником (для уверености даже двумя).
08:46 31-07-2007   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Недавно с рабочего ИБП записывал.
Для SU700INET "b"---ревизия программного обеспечения «50.14.I» UpsDiag 1.3 определятся как SMART-UPS 700
08:56 31-07-2007   

Restorer
**


Сообщений:
11
Регистрация:
31.07.2007

Но у меня третьего поколения. Потому определяется как SMART-UPS 700 III. Ну а вообще на мои вопросі кто нить может ответить. ПлИИИИз!!!
10:41 31-07-2007   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4800
Регистрация:
09.07.2004

Restorer, я же тебе ответил по 3 вопросу.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
11:56 31-07-2007   

Restorer
**


Сообщений:
11
Регистрация:
31.07.2007

Спасибо за ответ.
Я понимаю что 2мс (как написано в документации) на глаз не увидишь.

Но основной вопрос состоит как с этим бороться или хотябы возможные причины и направления поиска.
12:27 31-07-2007   

Restorer
**


Сообщений:
11
Регистрация:
31.07.2007

P.S. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. А то прозванивать все подряд тоже не выход. Зачем изобретать велосипед.

P.S.S. Интересны мнения и по другим вопросам.
12:29 31-07-2007   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
Restorer, все сделал гармотно. По поводу моргания лампочки - тестил не одну сотню UPSов, так же нагружаю их 100 ватной лампой, практически на всех заметно моргание при переходе на батарею. Так что можно больше не заморачиваться и спокойно эксплуатировать UPS. Единственое может настораживать неравномерный нагрев плеч инвертора. Желательно сравнить форму управляющих и выходных напряжений обоих плеч и если не будет различий, оставить так.
01:02 01-08-2007   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Restorer :

1. После разрядки АКБ и последующего восстановления ток зарядки достигал 3,4 А. Хотя по мере зарядки уменьшался, остановившись на 0,03 А

Да это так у SU70INET REV 9 !
PS я с помощью SU700INET каждые пол года
заряжаю резервные аккумуляторы (P12V2130 по два)от Galaxy!
Начальный ток 3,3A , на след сутки 1,2A

Последний раз редактировалось: TimH (06:11 01-08-2007), всего редактировалось 1 раз
06:04 01-08-2007   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4800
Регистрация:
09.07.2004

Urri :
Единственое может настораживать неравномерный нагрев плеч инвертора.
, и добавьте сюда еще
Restorer :
поблымывание лампочки при работе от АКБ
,
вот уже повод продолжить копание.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
06:19 01-08-2007   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Restorer :
Для поправки дела поставил на место R119 в делителе подстроечный резистор на 33кОм.

Это ещё зачем, из того же UPSDiag или в hyperterminal напряжение подстраивается как нужно.
06:20 01-08-2007   

Restorer
**


Сообщений:
11
Регистрация:
31.07.2007

kokur :
Restorer :
Для поправки дела поставил на место R119 в делителе подстроечный резистор на 33кОм.

Это ещё зачем, из того же UPSDiag или в hyperterminal напряжение подстраивается как нужно.


Из упсдиага и ему подобных подстройка напряжения не как не влияет на реальные значения. Оно служит только для согласования измеренного напряжения на АКБ и реального.
06:51 01-08-2007   

Restorer
**


Сообщений:
11
Регистрация:
31.07.2007

TimH :
на след сутки 1,2A


По моему это явно многовато, на следующие сутки АКБ должны уже явно зарядится. А ток поддержки заряда должен быть значительно меньше.

alex_iork :
Urri :
Единственое может настораживать неравномерный нагрев плеч инвертора.
, и добавьте сюда еще Restorer :
поблымывание лампочки при работе от АКБ
,
вот уже повод продолжить копание.


А вот это вполне верно.
Я думаю надо проверить транзики в цепи управления плечами инвертора. Возможно они и вызывают перегрев.

А вот человек пишет
alex_iork :
недавно новый проверял только на 1000ВА, могу лишь
сказать, что практически не заметно перехода при отключении 220в.
Проверял на 200ватной лампе.Блымзания лампы тоже не было

так что не понятно насчет этого "медленного переключения".
07:00 01-08-2007   

Restorer
**


Сообщений:
11
Регистрация:
31.07.2007

Похоже идеи закончились??? :anguish:
14:09 01-08-2007   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Restorer :
TimH :
на след сутки 1,2A


По моему это явно многовато, на следующие сутки АКБ должны уже явно зарядится.

Я подзаряжаю 96Ah аккумуляторы, а не 7,2Ah .Они по габаритам больше автомобильных !
1,2A это не ток подзарядки -сигнал HICHRG c процессора присутсствует !
Напряжение 27,6-27,8 (при 18 грд)становится на вторые сутки !
зы ТОЛЬКО ПРОГРАММЕ su700inet я "говорю" ты XL !
b =50.9.i я переключаю на 53.9.i
14:47 01-08-2007   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

А какие ещё идеи.
Urri :
Желательно сравнить форму управляющих и выходных напряжений обоих плеч и если не будет различий, оставить так.

Сравнил? Что в результате?
Restorer :
сильнее других разогревается одно плечо инвертора (второе от контроллера).

Сильнее, слабее, в градусах сколько?
Просто ради интереса, поверку приборов, которыми напряжение измерял, давно делал?
14:48 01-08-2007   

Restorer
**


Сообщений:
11
Регистрация:
31.07.2007

TimH, звеняй не понял.

kokur, зачем там градусы. Там если на других можно спокойно палец держать, то на этом :dont: :confused:
А на счет поверки. Три прибора показывают одно и тоже (я с самого начала об этом говорил). Тут даже по теории вероятности считать не надо.

Сигналы проверить конечно надо. Сделаю. Только в данный момент осцилографа под рукой нема :sad: . А как только так и сразу.
15:09 01-08-2007   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Помогите, пожалуйста, разобраться с APC Smart 700I Net»
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group