Список разделов -> Компьютерное железо: «Помогите, кому не в лом!!! Ремонт АРСа»
|
|
ReMaL
**
Откуда: Хабаровск Сообщений: 19 Регистрация: 31.07.2007
|
Сабж bk500mi. Достался на халяву с разряженным АБ. Ладно думаю, фигня, даже на разряженном должен работать, но не держать нагрузку, естественно, включаю, включается нормально, спустя минут 5 чую запах гари, выключаю, делаю осмотр, сильно нагрелся трансформатор 220-16 В, выпаял, прозвонил, он в норме. Достал новый АБ включаю - таже история, греется транс, без сети держит 10 сек, пищит как больной и вырубается. Если включать в наглую тумблером с нагрузкой (один монитор ЭЛТ, 17'') то заметил сильное искрение в релюшке, думал плохой контакт, выпаял, зачистил.....лучше не стало, также искрит, также греется, вобщем - ПОМОГИТЕ, кто чем может, руки в правильном месте выросли, нужен куратор-наставник. Буду сказочно благодарен любой помощи. Спасибо. Да еще, посмотрел ток заряда присутствует, вроде около 0,7 апмер.
|
02:32 31-07-2007
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
проверяйте нагрузку трансформатора, и сам трансформатор.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
05:45 31-07-2007
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Все релюхи нужно снимать и проверять...
|
07:09 31-07-2007
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Какая MAIN BOARD не указана, поэтому могу ошибаться. Там после диодного моста стоит стабилитрон, частенько пробивает накоротко. Если предохранитель на трансформатор горел, и его заменили более мощным или вообще поставили перемычку, будет греться трансформатор (если уже межвитковое не словил) и диодный мост.
APC Back-UPS 300 BK300 MI MAIN BOARD 640-0213D REV.05
Не включается. Нет зарядки АКБ. Неисправен предохранитель F2 125mA,FAST,250V,VDE,RD, стабилитрон D30 33V,1/2W,5% (КЗ).
|
08:02 31-07-2007
|
|
|
ReMaL
**
Откуда: Хабаровск Сообщений: 19 Регистрация: 31.07.2007
|
Трансформатор выпаял, посадил нагрузку на 1 А, работает без проблем и не греется, Про нагрузку можно подробнее? Релюху выпаял, поищу новую, уж больно хорошо искрит, хоть и зачистил. Диодный мост прозвонил, в норме, насчет стабилитрона - не знаю. Новая подробность в том, что он не видит сети, включаешь кнопку на апсе где звонок нарисован перечеркнутый, начинает работать в тестовом режиме, на выходе 220, но нагрузку больше 10- сек не держит. Пробую вкл под нагрузкой пищит и на выходе 0. Номер платы сегодня гляну, вроде 640-0223В чтоли..(не уверен)
Спасибо что окликнулись.
|
22:43 31-07-2007
|
|
|
ReMaL
**
Откуда: Хабаровск Сообщений: 19 Регистрация: 31.07.2007
|
с пердохранителями (ф1 и ф2) все в норме, проверил
|
05:56 01-08-2007
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
ReMaL : |
Трансформатор выпаял, посадил нагрузку на 1 А, работает без проблем и не греется, |
проверяйте ток нагрузки тр-ра уже в плате.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
06:07 01-08-2007
|
|
|
ReMaL
**
Откуда: Хабаровск Сообщений: 19 Регистрация: 31.07.2007
|
Скачал схему, проверил затворные резисторы и полевики, диодный мост, электролиты - все в норме, плата 640-0213D REV.05, стабилитрон еще не смотрел. Ищу реле. Завтра доложу.
|
22:40 01-08-2007
|
|
|
ReMaL
**
Откуда: Хабаровск Сообщений: 19 Регистрация: 31.07.2007
|
Оказывается у нас проблематично купить реле, подскажите плиз, я купил на 24 В, ток переключения 5 А, должна быть релюха на 15 В, 8 А, читал тут, что меняют на 6 Амперные, можно ли заменить на мой вариант? предполагаю, что если по амперажу и пройдет, то по электромагниту наврядли, разница 9 В - солидная, отматать часть обмотки?
|
05:16 02-08-2007
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
ReMaL, думаю не пройдет, если у вас должно быть реле 15 в, с
током контактов 8а, вы же хотите подогнать 24в и током контактов
5а, как вы сами понимаете 8>5a, значит не пройдет. Да какое то время
если подогнать обмотку напряжения оно поработает, но потом контакты
обгорят и будет - капут.
На счет реле могу сказать, попробуйте заказать, я в конце прошлого
года чинил 10шт АРС разных модификаций , тоже кинулся
а реле не найти , пришлось заказывать, 2 недели ждал.
|
06:22 02-08-2007
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
ReMaL : |
должна быть релюха на 15 В |
Откуда взял эту цифру? реле на 12В.
ReMaL : |
стабилитрон еще не смотрел |
А вот это нужно было в первую очередь, если греется транс, значит во вторичке что-то его перегружает, надо искать.
|
07:15 02-08-2007
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Неужто так трудно проверить цепочку D3-D6;C4;D30;IC1.
|
08:01 02-08-2007
|
|
|
ReMaL
**
Откуда: Хабаровск Сообщений: 19 Регистрация: 31.07.2007
|
Алексей.Л, /kokur, - вы гении! КЗил стабилитрон д30, я такого не нашел, опаял от мамы битой, все пошло пучком. Если кому интересно, то Ток нагрузки при битом стабилитроне с сетевого транса была около 3 А даже при выключенной кнопке апса. Из-за чего грелся и диодный мост.
15 В взял с маркировки снятой релюхи, была нарисована катушка и 15VDC ниже клемы нарисованы и 8A 250ADC. Впаял я купленный на 24В5А, время срабатывания нормальное, компутер не дергается, все в порядке, буду ждать следующего погарения контактов Оставил сегодня на зарядку акуму, посмотрим сколько будет держать, может быть эпопея еще не закончилась.
Огромное спасибо всем, кто принимал участие в починке моего халявного апса, я ваш должник, если кто в хабаре живет - пыво - за мной!
Ну а колиж я еще вас не достал своими глупыми вопросами, то прошу посетить вторую мою тему о увеличении емкости для апса. Еще раз благодарю!
|
23:46 02-08-2007
|
|
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|