Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS PowerMan Optima 500»

Nitrat
**


Сообщений:
15
Регистрация:
15.06.2007

Принесли UPS, сначала совсем не включался, заменил 2 предохранителя по 25А, и выявил и заменил пробитый полевик 50N06. Полевик заменил, поставил новый. Теперь УПС работает, но радиатор на котором совместно с таким же, стоит замененный полевик, греется очень сильно, а другой радиатор, на котором другая пара полевиков, совсем холодный. Обвязку посмотрел, вроде ничего дохлого не нашёл, что посоветуете посмотреть. Заранее извиняюсь за ламерский вопрос и заранее спасибо.
13:07 15-06-2007   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

А почему только один, они обычно парой, а то и все сразу вылетают. И, как выглядит форма напряжения на затворах.
14:30 15-06-2007   

none
*******

Откуда:
Спб
Сообщений:
1079
Регистрация:
31.03.2004

А резистор в затворе есть? Не подгорел ли немного?
_________________
все
14:43 15-06-2007   

Nitrat
**


Сообщений:
15
Регистрация:
15.06.2007

Тут вылетели не парой, а только один, а насчёт формы напряжения - осцилографа в данный момент не имею. Щас будем тогда проверять все резисторы в обвязке. Спасибо за участие.
14:47 15-06-2007   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4802
Регистрация:
09.07.2004

Nitrat :
но радиатор на котором совместно с таким же, стоит замененный
полевик
меняйте оба полевика в плече. Похоже второй полностью не выгорел.
06:04 18-06-2007   

Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS PowerMan Optima 500»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group