Список разделов -> Компьютерное железо: «APC.Back-UPS CS 500»
|
|
U-Y-A-I
*
Сообщений: 5 Регистрация: 17.05.2007
|
плата 640-0287С_REV08 при включении мерцает on line потом перекл.на батарею и черези 10 секунд откл. мерцают красным Overload Replace battery
|
15:09 18-05-2007
|
|
|
U-Y-A-I
*
Сообщений: 5 Регистрация: 17.05.2007
|
проверил все практически элеметы целые, поменял полевикы наIC3 есть12ви и 5в трансформатор ставил от CS350 ничего непоменялось
|
15:23 18-05-2007
|
|
|
U-Y-A-I
*
Сообщений: 5 Регистрация: 17.05.2007
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
U-Y-A-I А может новый аккум поставить
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
16:43 18-05-2007
|
|
|
Sir Kot
Мастер
Откуда: Хабаровск Сообщений: 471 Регистрация: 01.04.2004
|
U-Y-A-I
поменять RY2 или разобрать ее и почистить контакты
|
01:39 21-05-2007
|
|
|
U-Y-A-I
*
Сообщений: 5 Регистрация: 17.05.2007
|
Ставил аккум.реле чистил непомогло
|
08:44 21-05-2007
|
|
|
U-Y-A-I
*
Сообщений: 5 Регистрация: 17.05.2007
|
откл.аккум работает но издает постоянно двойной писк
|
09:08 21-05-2007
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
U-Y-A-I : |
Ставил аккум.реле чистил непомогло |
Не верю... (с)
_________________
|
01:27 23-05-2007
|
|
|