Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Стр.:  Пред.  1, 2 Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS APC Smart700»

master_tv
****


Сообщений:
59
Регистрация:
29.01.2006

Вот подробное описание проявления неисправности: Включаю УПС удерживая кнопку несколько секунд - слышен кратковременный сигнал подтверждения включения, загорается светодиод заряда батареи, и начинает моргать светодиод нормального напряжения сети, после нескольких морганий этого светодиода непрерывно загорается светодиод перегруза и индикация заряда батареи, при этом идет 3 кратковременных сигнала, затем тухнут все диоды, кроме перегруза и идет непрерывный сигнал... это все, пока его не выключить, кнопки выключения слушается
21:33 03-05-2007   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Регистры вроде правильные, нулевой не написал.
Посмотри ещё здесь (Владимир Ильин http://flashwolf.lcc.ru)
В hyperterminal'е смотри не включая ИБП, просто подключи к сети. Сброс на заводские настройки ничем не поможет, это немножко не то, что тебе сейчас нужно.
07:12 04-05-2007   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=6277&highlight=su700inet Обратите внимание, что пишет Токарев Александр про цепь формирования -8V.
10:54 04-05-2007   

master_tv
****


Сообщений:
59
Регистрация:
29.01.2006

Алексей.Л спасибо большое что обратили внимание на мою тему, буду еще проверять и эту цепь, поменяю кондеры, а там поглядим...
14:11 04-05-2007   

master_tv
****


Сообщений:
59
Регистрация:
29.01.2006

В общем ниче ему не помогает. Проверил всю цепочку по -8В, кондеры проверял заменой. Проверял снова радиоэлементы на плате (все полупроводники, кроме ИМС) - все живое. Подскажите еще че-нибудь, совсем я с ним заморочился...
13:55 08-05-2007   

Алексей.Л
Мастер

Откуда:
Владимир
Сообщений:
873
Регистрация:
29.08.2005

 e-mail 
Проверь реле, лучше заменой.
14:13 08-05-2007   

LoadHigh
Аццкий Енод

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
2541
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
Алексей.Л :
Проверь реле, лучше заменой.


100%
_________________
15:13 08-05-2007   

clof
****


Сообщений:
67
Регистрация:
03.04.2007

Реле врятли, иногда-бы но стартовал инвертор, а у него - нет.
Вот похожий дефект, и написано "решено" http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=153553
и здесь, глубже...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=153452
15:22 08-05-2007   

Bormaly
***

Откуда:
Краснодар
Сообщений:
41
Регистрация:
19.03.2007

 e-mail 
Если не очень большой секрет: речь идёт о модели SU700INET с номером платы 640-0730Р REV 18 ? Если так то у меня тоже эта проблема причём батареи(НОВЫЕ) и реле(их там 5шт) я переставлял с такого-же исправного - результат тот-же.
11:27 12-05-2007   

Bormaly
***

Откуда:
Краснодар
Сообщений:
41
Регистрация:
19.03.2007

 e-mail 
Всё-таки реле RY1.... Его сначала не поменял - забыл в спешке. А теперь когда заменил - всё работает нормально. Вывод: не пренебрегай советом менять все реле на новые - в итоге дешевле станет.
20:38 12-05-2007   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
master_tv смотри приват
15:01 16-05-2007   

Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS APC Smart700»
Стр.:  Пред.  1, 2 Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group