TALLINN
|
Выгорели выходные полевики преобразователя , но запуска все равно нет идет блокировка с логики.Делаю первый раз , снимать схему уже устал, двухстороннняя плата.Может кто-то встречал нужен совет или куда копать и на что обратить внимание.
Логика CD4000 несколько корпусов компараторов и ОУ.
|
Вт Июн 11, 2002 10:13 pm
| ссылка
|
|
|
|
МИА
|
Проблема с UPS FISKARS PRP/250
С Фискарсами не встречался,опиши чипсет.Обычно вылетает(по APC)ключи,в затворах у них,иногда ШИМ,предохр.на 30-40А,местные предохран.,еще реже операционники.
|
Чт Июн 13, 2002 5:14 pm
| ссылка
|
|
|
|
МИА
|
Проблема с UPS FISKARS PRP/250
Еще,если нет опыта.Начинать запускать с заведомо хорошей батареей.Проверить поступает ли сеть на плату(для питания и определения характеристик сети).Простые аппараты могут не иметь холодного запуска(без сети) и не будет вкл.
|
Чт Июн 13, 2002 5:20 pm
| ссылка
|
|
|
|
TALLINN
|
Проблема с UPS FISKARS PRP/250
МИА там как такового чипсета нет 7 корпусов CD4000, если наши 561 , то ТР2, КТ3, ИР2 , далее LM 339, CS3524. Проблема в том , что я вижу импульсы преобразователя , но ини заблокированы транзисторами в затворе полевиков ,ну и на выходе соответственно ничего.Блокировка идет с логики, при пуске импульсы заблокированы сразу,а там куча обратных связей и полностью отследить мне не удется ), устал переходить со слоя на слой и ползать по элементам )
А насчет холодного запуска посмотрю .
|
Чт Июн 13, 2002 10:10 pm
| ссылка
|
|
|
|
TALLINN
|
МИА во всем виноват холодный запуск ! Спасибо!!
|