monitor.elite-games.ru     >> Архив по железу
v 2.1 a  
Главная
Фотогалерея
Коллекция прошивок
Коротко о сайте  
Мысли о...
На сайте:
В конференции
В архиве старого форума  
FCC ID
Поисковые системы:
Яндекс
Google
Список разделов
Ремонт мониторов
Ремонт компьютерного железа  
Теория и практика
Грабли и вилы
Детский сад
Оффтопик
Сайт
Архив форума vist-v.ru
Архив «Мониторы»
Архив «Железо»
Архив «Оффтопик»
Правила
Пользователи
Ваш профиль
Схемы
Даташиты
Книги и статьи
Софт для ремонта  
Проект port3
Сайты:
Сайт Донскова (RV6LLH)
Телемастер
Start-Copy
Monitor World
Конференции:
Группа ремонтных конференций  
Конференция Start-Copy
По мониторам:
Словарь
Советы дня
Стреляем трубу
По конференции:
Пособие вопрошающему  
Как пользоваться (FAQ)
Список разделов >> Архив по железу: «Проблема с UPS FISKARS PRP/250»

TALLINN
Выгорели выходные полевики преобразователя , но запуска все равно нет идет блокировка с логики.Делаю первый раз , снимать схему уже устал, двухстороннняя плата.Может кто-то встречал нужен совет или куда копать и на что обратить внимание.
Логика CD4000 несколько корпусов компараторов и ОУ.
Вт Июн 11, 2002 10:13 pm   
 ссылка 

МИА
Проблема с UPS FISKARS PRP/250
С Фискарсами не встречался,опиши чипсет.Обычно вылетает(по APC)ключи,в затворах у них,иногда ШИМ,предохр.на 30-40А,местные предохран.,еще реже операционники.
Чт Июн 13, 2002 5:14 pm   
 ссылка 

МИА
Проблема с UPS FISKARS PRP/250
Еще,если нет опыта.Начинать запускать с заведомо хорошей батареей.Проверить поступает ли сеть на плату(для питания и определения характеристик сети).Простые аппараты могут не иметь холодного запуска(без сети) и не будет вкл.
Чт Июн 13, 2002 5:20 pm   
 ссылка 

TALLINN
Проблема с UPS FISKARS PRP/250
МИА там как такового чипсета нет 7 корпусов CD4000, если наши 561 , то ТР2, КТ3, ИР2 , далее LM 339, CS3524. Проблема в том , что я вижу импульсы преобразователя , но ини заблокированы транзисторами в затворе полевиков ,ну и на выходе соответственно ничего.Блокировка идет с логики, при пуске импульсы заблокированы сразу,а там куча обратных связей и полностью отследить мне не удется Smile), устал переходить со слоя на слой и ползать по элементам Smile)
А насчет холодного запуска посмотрю .
Чт Июн 13, 2002 10:10 pm   
 ссылка 

TALLINN
МИА во всем виноват холодный запуск ! Спасибо!!
Пт Июн 14, 2002 9:07 am   