Список разделов >> Архив по железу: «Может кто подскажет как починить бесперебойник ////////»
|
Slava W
|
Модель BCint400-Standby UPS.На передней панели находится два светодиода:LINE ON-зеленый и BACKUP-красный.И еще переключатель двухпозиционный с надписями ALARM и BACKUP ON.В ON LINE ups - работает.При пропадании сети ups переходит якобы в автономный режим, о чем символизирует индикатор BACKUP ON.Индикатор начинает мигать и издавать писк предупреждающий ,что UPS в автономном режиме.На выходе напряжения 220 в. - нет. Что делал: акуммулятор оказался сдохшим, пришлось его заменить. В результате это ничего не дало! В чем может быть причина отсутсвия 220 в. на выходе UPS?Может кто подскажет общую методику диагностики?
|
Чт Июн 06, 2002 4:48 pm
| ссылка
|
|
|
|
serg
|
если упс тест проходит-он же включается-может у вас чего-то в сочлененьях-присоединеньях на выходе?
|
Чт Июн 06, 2002 5:05 pm
| ссылка
|
|
|
|
nor2
|
В Вашем случае методика следующая. Проверте для начала работу сх.инвертора на полевых транзисторах. Если работает, то смотрите на выходе инвертора. Еще может контакты реле подгорели или сх. его управления или какой предохранитель..
|
Пт Июн 07, 2002 4:19 am
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Только советую быть осторожнее с этим аппаратом, у него нет гальванической развязки между высоковольтными и низковольтными цепями.
|
Пт Июн 07, 2002 7:32 am
| ссылка
|
|
|
|
Список разделов -> Архив по железу: «Может кто подскажет как починить бесперебойник ////////» |
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
|