Список разделов >> Архив по железу: «проблема с APC 280 PRO кто-нибудь встречался с такой...»
|
ВладБ
|
... неисправностью, втыкаешь вилку в розетку UPS сам включается, идет тест. Если выключить кнопкой, все нормально. При поданном напряжении работает как надо включается и выключается нормально.:
|
Чт Май 16, 2002 7:11 am
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Какие-нибудь наводки на цепь включения (Q307 и около него)
|
Сб Май 18, 2002 6:36 am
| ссылка
|
|
|
|
John
|
Лет 5-6 назад была партия Back Pro с бракованными процессорами, неисправность - самопроизвольное включение при подачи 220, и еще сами по себе включались и выключались правда не все.
Может это из той "оперы" UPS
проверить можно заменой проца.
|
Сб Май 18, 2002 9:46 am
| ссылка
|
|
|
|
Список разделов -> Архив по железу: «проблема с APC 280 PRO кто-нибудь встречался с такой...» |