Список разделов >> Архив по железу: «UPS APC 420 козлит»
|
Павел Сумин
|
Принесли сие тело в никаком состояниии - никакой эрекции ни на какие внешние воздействия, в том числе и на электросеть.
Достал из него старый раздутый акк-р, воткнул новенький заведомоисправный. При попытке нажать на кнопку включения молча зажигает красный индикакер с качелями,
после чего ни на что не реагирует, (на отключение сети тоже)пока не оторвешь ему аккуммуллятор.
Будучи не осебенно сведующим в устройстве данного чемодана, прежде чем лезть внутрь хотелось бы испросить совета у ужо успешно лазивших, на что в первую очередь обратить внимание( ну, ессесно на явные угли если они будут внимание-то я обращу)
Прошу прощения за то что без предварительного осмотра, да больно пассажир мнительный попался - боится, что если ему крышку снять, то что-нибудь обязательно должно сломаться. Взял у меня самоклейку, облепил УПС и расписался, что бы никто без евойного веденья внутрь не полез, хотелось его послать сразу, да че-то последнеее время клевать перестало...
|
Пн Фев 04, 2002 10:54 am
| ссылка
|
|
|
|
МИА
|
Трудная ситуация когда козлит,но не UPS, а клиент. См. дальше..
Первое-полную модель BackUPS PRO 420хх? Второе-крышку надо снимать при клиенте и сразу см. ключи(на плате свободные прямоуг.).Если они взорвались -лучше послать.Третье-если PRO420, то может слететь память и Вы не сделаете калибровку,а с пустой наверное и не заработает.Выход-взять прошивку с рабочего.Четвертое-опять таки на вскрытом(без батареи)см. предохранители-большие зеленые с краю и 2-3(F1-F3) в силовой части,в слаботочн. части их нет.Пока все.МИА.
|
Вт Фев 05, 2002 6:35 pm
| ссылка
|
|
|
|
Павел Сумин
|
Спасибо, МИА См внутри
Крутился я, крутился вокруг, пока на задней панели не нашел кнопку РЕСЕТ, воткнул опять-таки свежий ак-р, воткнул сеть, нажел на эту конобулину, нажал на кнопку включения и все завелость
Моделька называется Back-UPS PRO 420.
А все же, что означает индикатор с качелями, ато я еще никогда нового УПСа не видал - в смысле с инструкцией по сплуатации, где все внешние финтифлюшки описаны, про остальную индикацию как-то сам допер
Ладно, Надену завтра на голову все же пассажиру его аппарат
Куда клиента не целуй - у него везде жопа
|
Вт Фев 05, 2002 8:07 pm
| ссылка
|
|
|
|
МИА
|
Тьфу.Павел, эта кнопка токовый выключатель сети....
крайне редко срабатывает,как пробки электрич. в квартире.А что с мониками завязал? Не видно в конфе.
|
Чт Фев 07, 2002 11:55 am
| ссылка
|
|
|
|