Список разделов >> Архив по железу: «Споткнулся на ровном месте smart-ups su620inet.»
|
predator
|
Пришел с новым и сразу дохлым реле rly1.
заменил новым нормально (на первый взгляд)заработал.
Дефект: хаотически отрубается (отключает нагрузку,пищит,горит overload(перегрузка)) при переходе на батарею
(один раз на 10-15 попыток ) на старте тест в норме.
От нагрузки 10% - max никакой зависимости.
Замена силовых реле,батареи,процессора,флешки,ацп(u2)и
калибровка ничего не дала - полтергейст б.... какойто.
|
Ср Апр 07, 2004 12:54 pm
| ссылка
|
|
|
|
МИА
|
А транс инвертора подкинуть с хорошего?....
Пиши,пож-та,связнее по пунктам."..отрубается при переходе на батарею.."(понятно)..потом без точки- "..на старте тест нормальный.."(это отдельное предложение?).
|
Ср Апр 07, 2004 5:12 pm
| ссылка
|
|
|
|
predator
|
По пунктам.
Сбой происходит только когда вытаскиваеш сетевой шнур либо латром понижаеш напругу ниже последней ступени.
Транс подкидывал впервую очередь - посему и запамятовал .
Если удачно перешел на батарею работает (даже при динамическом изменении нагрузки) как положено.
Вся бяка в том , что дефект проявляется хаотически
раз на 10-15 передергиваний вилки.
|
Ср Апр 07, 2004 5:38 pm
| ссылка
|
|
|
|
МИА
|
Ты чей-то пальцы гнешь?Этот значок не для ответа всем!!...
Посмотри внутренние напруги-5,8,12в -все как положено? Если все схемы Смартов совпадают(смотрю по журналу),то посмотри управление двумя первыми релюхами по входу сети.Еще посмотри все полевики в схеме(кроме ключей моста преобраз.).
|
Чт Апр 08, 2004 8:42 am
| ссылка
|
|
|
|
pred`tor
|
К базару про пальцы.
НАпруги в норме .
Что касательно схемы - то она у этого
модельного ряда отличная от всех смартов(опознавание
напряжений вход- выход без гальванической развязки
(трансформатор у "человеческих" упсов)операционники+резики) , схема снятия питания с цпу
повергла меня в восторг-гомерической ржачки(он начинает дергать сигнал cs флешки подавая его через
детектор в затворную емкость полевика отключения питания q8 - при хорошей аккумуляторной батарее
отключение происходит не всегда с первого раза , но во флеше к этому моменту сидит такая каша.).
Схема на него у меня подробная (на большенство упсов
Я их с живых аппаратов рисую).
Самое обидное , что этот 47 по счету из этого модельного ряда - уже зло берет мелоч а "капитулировать собака " не желает.
|
Чт Апр 08, 2004 10:51 am
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Смотря как, что и чем калибровал. Если при переходе на батарею горит Overload - или мощность не откалибрована или цепи измерения мощности неисправны или дохлая U9. Ну и цепи клампирования неплохо бы проверить.
|
Пн Апр 12, 2004 6:50 am
| ссылка
|
|
|
|
Список разделов -> Архив по железу: «Споткнулся на ровном месте smart-ups su620inet.» |