Список разделов >> Архив по железу: «APC SU700RMI2U - стоечный "зверек" скончался с ...»
|
predator
|
... треском.: Доброго времени суток господа.
Поимел Я проблему на вторые свои 90.
Порвало преобразователь и еще кучу всего.
Реанимировал его частично :
1. востановил блок питания.
2. заменил hip4082ib управление мостом.
3. заменил мост (полевики и т.д.).
Вылезла проблема : еще ушла в небытие
(по моим предположениям схема контроля
работы мостового преобразователя)
мс 361-0015а .
Огромная просьба ко всем кто знает ,что это за
зверь оказать посильную помощь:
1. знание аналога (должно быть что-то у motorolы
или ir).
2. информация где "зверьком" разжиться.
3. в какой дешевой модели данная мс применяется.
4. и просьба из области фантастики и счастливых случаев - data sheet на эту мс.
Зараннее всем спасибо.
|
Сб Апр 03, 2004 3:29 pm
| ссылка
|
|
|
|
predator
|
Пошевелил мозгой и на часть своих вопросов ответил мс 631-0015а это APC2010 в планаре.
|
Пн Апр 05, 2004 9:35 am
| ссылка
|
|
|
|
val
|
А как UPS то себя ведет?
|
Пн Апр 05, 2004 10:40 am
| ссылка
|
|
|
|
predator
|
Пока никак - у мс 361-0015а коза между землей и -8v по питанию.
|
Пн Апр 05, 2004 2:18 pm
| ссылка
|
|
|
|
ВладБ
|
А нет у нее аналога. Это заказная микруха. И кроме как в этой модели врятли где ее еще встретишь. А что ему плюс батарейки на массу коротнули? Если так, только в утиль видимо.
|
Пн Апр 05, 2004 3:03 pm
| ссылка
|
|
|
|
predator
|
Эти "мерзавчики" постреляют все - заводской дефект (при перегрузке пробьет мост и 24v попрет на выводы м.с. - они подключены прямо на затвор - а когда летитят полевики моста ,как правило горят и резики в затворах). А починить это "мерзкое животное" нать
|
Пн Апр 05, 2004 3:17 pm
| ссылка
|
|
|
|
МИА
|
По микросхеме...
только что побывал у коллеги,видел битую плату с АРС 2020-DIP.Если у вас планар,то наверное плата из новых,не видел на старых планаров.Тольки через АРС.
|
Пн Апр 05, 2004 4:16 pm
| ссылка
|
|
|
|
predator
|
Дык из новых "гад". А где "нормального" АРС в нашей Хохляндии найти вопрос еще какой.По Москве может кто даст наводку куда ткнуться "что-бы слету не послали на х..".?
|
Пн Апр 05, 2004 6:06 pm
| ссылка
|
|
|
|
МИА
|
Посмотрел я схемы Smartов....
да эта 2010 в паре с 2020 как раз и ШИМят мостовой преобразователь.Все заказное.Куды ткнутся? Только туда где ответят,в остальных запросто пошлют.Сам АРС и сервисников катает только так,а простых и подавно.Уверен,что остальное цело?
|
Вт Апр 06, 2004 9:26 am
| ссылка
|
|
|
|
predator
|
Перекинул м.с. с sua1000i все пашет как часики (с учетом "доработки" - перекомутировал входы м.с. до затворных резиков и защитил стабилитронами) .
|
Вт Апр 06, 2004 2:46 pm
| ссылка
|
|
|
|
МИА
|
Мастер!
|
Вт Апр 06, 2004 3:30 pm
| ссылка
|
|
|
|
predator
|
Мастер али как - но м.с. все-же нужна.
|
Ср Апр 07, 2004 10:49 am