Проблема: Сгорели предохранители на 40 А и еще там рядом стоит какой-то
fulse.
Взорвалась емкость С25 (22мкФх16В). Рядом с ней два диода 1N4145 в точке.
Что это может быть. Ключи мощные вроде целые (накоротко не звонятся).
|
Ср Дек 19, 2001 7:24 pm
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
APC Smart UPS 650
А хотя бы приблизительно по какой причине произошло сие светопредставление ? С25 и D18,D19 - это источник напряжения -8V. К нему относятся еще Q304,Q305. Если пробило один из них, то предохранитель F2(2А) действительно может сгореть. Но чтобы вышибло F1,F4 ??? Сравните ток - 2А и 40А. Что сгорит раньше ?
|
Чт Дек 20, 2001 6:56 am
| ссылка
|
|
|
|
MMM
|
APC Smart UPS 650
Сам удивляюсь. Клиент похоже лишь курьер, ничего сказать не может. Может перегрузили бедный UPS? Но тогда почему ключи целые. А Q304, Q305 - целые!
|
Чт Дек 20, 2001 9:07 pm
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
APC Smart UPS 650
Да. Если при перегрузке не успела сработать защита, сгорели бы ключи. А пациент после замены сгоревшего жив или не очень ?
|
Пт Дек 21, 2001 7:12 am
| ссылка
|
|
|
|
MMM
|
APC Smart UPS 650
Не знаю, прислал гонца, сам не пришел!
|
Пт Дек 21, 2001 6:55 pm
| ссылка
|
|
|
|
GaRR
|
Мощный fuse может сгореть от переполюсовки
батарей наблюдал такое на Opti. Все остальное выжило.
|
Пн Дек 24, 2001 8:32 am
| ссылка
|
|
|
|
MMM
|
Мощный fuse может сгореть от переполюсовки
Говорят, что внутрь не лазили. Раздался хлопок и все.
|
Пн Дек 24, 2001 9:06 pm
| ссылка
|
|
|
|