Список разделов >> Архив по железу: «UPS POWERMAN Back Pro1400+ издох, бобик....»
|
KSM
|
Пришел с выгаревшими IRF3710 и резаками в затворах и дохлыми аккумуляторами, заменил транзюки на IRFZ44N, остальное по номиналам. УПС включился, работал без нагрузки и от сети и от батарей. Повесил нагрузкой моник 15" включил с сетью все ОК, отрубил 220... БУХ!... опять выгорели транзюки. В чем трабл? И еще, мо у кого схемка на енту девайсину есть или что-то похожее. Заранее благодарен.
|
Ср Сен 03, 2003 10:56 am
| ссылка
|
|
|
|
Rush
|
А транс там не поджареный ??
|
Ср Сен 03, 2003 5:36 pm
| ссылка
|
|
|
|
KSM
|
А как проверить? Индуктивность каждой половины первички по 0.56мГн.
|
Чт Сен 04, 2003 4:43 pm
| ссылка
|
|
|
|
Юрий
|
Проверяй тр-ры Q4,Q9(2SA1020) и замени микру U2 SG3524N и обвязку и еще у этих упсов залипает реле K2 замени обязательно на качественную
|
Пт Сен 05, 2003 4:56 pm