Список разделов >> Архив по железу: «UPS ЗАМЕНА ПОЛЕВИКОВ?»
|
dry
|
Подскажите, кто в курсе в UPS-ах насколько критична замена силовых полевиков, я имею ввиду если нет оригинального или неизвестно что стояло. А в пару надо ли подбирать по hFE, или в ключевом режиме это не столь важно? И если несложно подскажите, где в инете посмотреть характеристики подобных полевиков?
Спасибо...
|
Вс Май 04, 2003 11:46 am
| ссылка
|
|
|
|
nor2
|
посмотрит характеристики полевиков и расскажите всем что это у них за параметр hFE -)). Cтавьте IRFZ44,46,48 или им подобные. В ключевом режиме важно Rds(on).
|
Вс Май 04, 2003 8:09 pm
| ссылка
|
|
|
|
Список разделов -> Архив по железу: «UPS ЗАМЕНА ПОЛЕВИКОВ?» |
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
|