Список разделов >> Архив по железу: «APC SMART-UPS 1400 сгорел»
|
andry
|
Принесли APC SMART-UPS 1400 ,при вскрытии обнаружено сгорели Q32 2N2907A, Q17-Q20 Q22-Q25 NDP605A.После замены на IRFZ46N , при включении вилки в сеть начинается заряд аккумуляторов.При нажатии кнопки TEST сгорело тоже самое. Надо ли было менять Q7-Q10 Q12-Q15 на IRFZ46, и что еще могло сгореть,чего я не обнаружил в первый раз.
|
Вт Апр 08, 2003 7:14 pm
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
APC SMART-UPS 1400 сгорел
Ууу... Ремонт инвертора в мощных упсах - занятие не для слабонервных Здесь есть несколько стандартных методов - например замена сразу ВСЕХ транзисторов в инверторе на аналогичные по параметрам транзисторы (желательно из одной партии), ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ поиск причины сгорания ключей, есть и куча хитростей.
По делу : NDP605A вроде бы на 60А 50V (могу и ошибаться, если у кого даташит под рукой - поправьте), значит нужно ставить IRFZ48N. Q32 сгорел, а Q33,Q34 как себя чувствуют ?
|
Пт Апр 11, 2003 6:49 am
| ссылка
|
|
|
|
andry
|
APC SMART-UPS 1400 сгорел
NDP605A -50V, 48A.Q33,Q34 целые, причем Q33,Q32 я переставлял местами с Q36,Q35. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ поиск причины сгорания ключей? - этоя и сам понимаю, в обвязке все вроде промерил.Может ли бытьвиновата микросхема управления ключами .и еще вопрос можно ли его включать отпаяв все мощные ключи,чтобы померить параметры.Может быть причиной, то что номинал одного из резисторовR24-R32 (30) 20,8 Ом а остальные 20,1-20,2
|
Пт Апр 11, 2003 2:13 pm
| ссылка
|
|
|
|
Список разделов -> Архив по железу: «APC SMART-UPS 1400 сгорел» |
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
|