Список разделов >> Архив по железу: «Вопрос про Т1 в APC Back-UPS 250 EI»
|
Dima
|
Всем привет!
Даннный UPS не "видел" сеть, оказался F2, при этом соответственно КЗ стабилитрона D30. Трансформатор Т1 очень сильно греется - надо менять. В связи с этим вопрос каковы у него параметры вторичной обмотки - напряжение и ток? Сейчас с него идет примерно 7 В.
По совету John (ветка 146) D30 удален, а С4 заменен на 47 мкФ/50 В. За совет ему отдельное большое спасибо!
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
С уважением, Дмитрий.
|
Чт Ноя 22, 2001 6:02 am
| ссылка
|
|
|
|
John
|
Вопрос про Т1 в APC Back-UPS 250 EI
Первичка 2500 витков 0,1
вторичка 16-17 вольт 0,35 - 0,4 А
|
Чт Ноя 22, 2001 6:58 am
| ссылка
|
|
|
|
Dima
|
John, большое спасибо!
|
Чт Ноя 22, 2001 8:07 am
| ссылка
|
|
|
|