UPS APC 600 I при включении пищит как резаный.Напряжение на выходе есть.При отключении 220в
на работу от батарей не переходит.Батареи менял
Ток заряда в норме.
Помогите кто может
|
Вт Окт 30, 2001 4:07 pm
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Уточните модель (на наклейке задней стенке UPS)
|
Ср Окт 31, 2001 7:08 am
| ссылка
|
|
|
|
m_cher
|
Уточните модель (на наклейке задней стенке UPS)
На наклейке написано SMART UPS 600 I 230v.Процессор стоит APC932GEN 3560001RT. Питание - 2батареи 12V7AH.
|
Ср Окт 31, 2001 4:59 pm
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Едем дальше...
А когда начинает пищать - при включении выключателя сзади, при нажатии кнопки "ON", при пререходе на самотест, после окончания самотеста ? Какая аварийная светодиодная индикация присутствует при этом ?
Просто дистанционная диагностика - весьма трудное занятие, поэтому столько вопросов.
|
Чт Ноя 01, 2001 7:11 am
| ссылка
|
|
|
|
m_cher
|
Едем дальше...
Пищит при включении кнопки ON ,индикация никакая не
присутствует .При нажатии кнопки OFF не выключается.
|
Чт Ноя 01, 2001 1:59 pm
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Едем дальше...
Мда... Если пищит - значит сигнал включения доходит до процессора через АЦП. Вот так там хитро включение устроено. А дальше нужно сделать полную калибровку, потому как ЧТО не нравится процессору - тут я не подскажу.
|