misyachniy
|
Чинил коллега, осмотрел все(?) пробовал подобрать делитель, не подучается. 246 вольт на выходе.
Решили обвинить программистов .
Под процессором запаяна 93C46. Нет ли там калибровочных коэффициентов?
Куда копать дальше?
Спасибо.
|
Ср Апр 23, 2003 11:26 am
| ссылка
|
|
|
|
МИА
|
А чем меряем??
|
Ср Апр 23, 2003 2:45 pm
| ссылка
|
|
|
|
misyachniy
|
Цифровым тестером под нагрузкой и без, на выходном разъеме
|
Ср Апр 23, 2003 5:29 pm
| ссылка
|
|
|
|
МИА
|
Ну е...Каким цифровым? TRUмером надо.Там же не синусоида! В каком режиме- от батарей? Усе,доить не буду.
|
Ср Апр 23, 2003 5:41 pm
| ссылка
|
|
|
|
misyachniy
|
Осциллографом видно: формируется как раз синусоида. Сетевое он только фильтрует. Завышает только при оработе от аккумуляторов. Дойку продолжим завтра
|
Ср Апр 23, 2003 6:56 pm
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Посмотри в PowerChute (по-моему в UPS Operating Parameters), какое выходное напряжение установлено ?
|
Чт Апр 24, 2003 6:12 am
| ссылка
|
|
|
|
misyachniy
|
Прийдет с рынка человек занимающийся ремонтом, скажу. Но склоняемся к мысли, что I это International, то есть повыше чем у нас но меньше чем в Англии. По моему и коиента убедили ))
|