monitor.elite-games.ru     >> Архив по железу
v 2.1 a  
Главная
Фотогалерея
Коллекция прошивок
Коротко о сайте  
Мысли о...
На сайте:
В конференции
В архиве старого форума  
FCC ID
Поисковые системы:
Яндекс
Google
Список разделов
Ремонт мониторов
Ремонт компьютерного железа  
Теория и практика
Грабли и вилы
Детский сад
Оффтопик
Сайт
Архив форума vist-v.ru
Архив «Мониторы»
Архив «Железо»
Архив «Оффтопик»
Правила
Пользователи
Ваш профиль
Схемы
Даташиты
Книги и статьи
Софт для ремонта  
Проект port3
Сайты:
Сайт Донскова (RV6LLH)
Телемастер
Start-Copy
Monitor World
Конференции:
Группа ремонтных конференций  
Конференция Start-Copy
По мониторам:
Словарь
Советы дня
Стреляем трубу
По конференции:
Пособие вопрошающему  
Как пользоваться (FAQ)
Список разделов >> Архив по железу: «Мужики помогите с ремонтом APC Back-ups avr 500 ,очень...»

Владимир
... замучалсяSad: Пришел с неисправностью :Включаеться работает от 2...6 часов нормально,после выходное напряжение 220 V пропадает и начинает мигать лампочками сети и перехода на батарею.
Данные по UPS :проц 87C521.L0390324F(+флешка 93LC46B(16 bit))-свеху наклеена наклейка фирмы изготовителя APC(PD239-0001A REV 3 BP500I/BP500IACH c 2000 APCC),8151c- стабилизатор интегральный +5V,для питания процессора с наворотами внутри.,ADC0848CCN- 8-Битовый Преобразователь A/D С Выбором Мультиплексора.LM324AN- 4 операционных уселителя,LM2575T-ADJ +p - широтноимпульсный стабилизатор +5V ,но включеный по иной схеме т.чтоб получилось на выходе +14V,для заряда аккамулятора,и микруха 300-2040B, я так понял используеться для согласования с COM1 портом компьютера ,для определенных нужд.(калибровка и управления UPS).
Проверенны заменой на заведомо исправные комплек:Все транзисторы(KN2222A,CPN2907A,CMPSA13) и полевые 2n7000,Irfz46n,Диоды ,микросхемы LM324AN,LM2575T ver 5.0(аналог LM2575T-ADJ +P(согласно PDF-документации)),остальных на рынке нету.Цепи 220V(релле 12 220),варисторы ,емкостя.-все исправно.
Содержимое Флешки - 0000: E3F1 67B3 4C26 AA55 3D9E 0000 0000 0000,ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ 0000.(ЭТО НОРМАЛЬНО?)
Входе дальнейших поисков неисправности ,выяснилось ,что у UPSа,проподает стабилизация напряжения 230в,при отключения разьема транс. (3 вывода)- мультиметр показал ,что выходное U завышено и показания =387V, что является и ненисправностью UPS(от перегрузки он и выдает ошибку-мигая 2-мя лампочками(входит в режим защиты к.з. по выходу(варистор MV1 (расчитан на 300V)) ,ЭТО все до чего я дорылся.2-х сторониий монтаж ,отсутствие схемы и прошивки на флешку,осцилографа ,непозволяет точно докопаться до истины.Помогите чем можете ,пожалуста.
Нужна схема ,прошивка и сервиз программа (для калибровки AVR 500 UPS С РАСПАЙКОЙ ПОД COM ПОРТ,и советы...
Что еще мне проверить?
Кто сталкивался с подобными моделями UPS ,прошу откликнуться ,мой е-майл:more_24@front.ru
ICQ : 176187782.Спасибо ,С уважением Владимир.
Сб Апр 10, 2004 7:57 pm   
 ссылка 

DC-AC
Да, тут действительно лучше по мылу, сегодня в течение дня отпишу некоторые соображения. Одно лишь скажу - калибровка на данном UPS делается очень хитро...
Пн Апр 12, 2004 6:31 am   
 ссылка 
Список разделов -> Архив по железу: «Мужики помогите с ремонтом APC Back-ups avr 500 ,очень...»