Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS 1000XL какой минимальный порог перехода на»

Slava
*****


Сообщений:
199
Регистрация:
30.06.2004

 e-mail 
работу от батарей возможно установить? С помощью UPSDIAG ставиться только 188В, нужно ниже...
08:25 12-04-2006   

Slava
*****


Сообщений:
199
Регистрация:
30.06.2004

 e-mail 
Просто смотрел хаактеристики там указано от 172в
11:17 12-04-2006   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Серийный номер огласите !
Заводские установки того напр что вы меняли 196В(3 поколения).
При напряжении менее 196В ups входное повышает на 12% и выдает в нагрузку.Если напряжение на входе и далее будет опускаться то после 172В ПЕРЕИДЕТ на аккумуляторы и будет выдавать синус с действ зачением 230(зав уст).
Если вы перестроилм 196В на 188 все немого измениться и теперь при
160(точнее можно посчитать) передет на аккумуляторы !
Cейчас выпускают др поколение-величины этих напр другие!
Эти вещи можно править через PowerChute plus или PCBE ИЛИ hypertrm.exe
16:41 12-04-2006   