Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS N-POWER "Smart-Vision 700" не подает признаков»
|
|
Paguk
**
Сообщений: 17 Регистрация: 26.01.2006
|
UPS N-POWER "Smart-Vision 700" не подает никаких признаков жизни. Напряжение с сети на плату поступает, предохранители целы, элементы во входной цепи проверял, но никакой реакции. Не подскажите в чум может быть дело.
|
17:15 22-03-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
А батареи хоть живые?
|
17:28 22-03-2006
|
|
|
Paguk
**
Сообщений: 17 Регистрация: 26.01.2006
|
Да вроде. На нем 7,8 вольт
|
10:27 23-03-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
УПС их бракует уже при 12 а у тебя 7.
В помойку их.
Вот пример отбраковки. Батарея тянет на полную лампочку в 21W это всего два ампера нагрузки. А вот лампочки в 10А уже не горят совсем, это означает что батарея не всилах дать столько.
А УПСу надо как минимум 20-40 амепер для старта.
|
21:21 24-03-2006
|
|
|
Paguk
**
Сообщений: 17 Регистрация: 26.01.2006
|
А разве он не должен хотя бы моргнуть даже с мертвыми аккумуляторами?
|
08:13 27-03-2006
|
|
|
ALEX
*******
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004
|
Цитата: |
А разве он не должен хотя бы моргнуть даже с мертвыми аккумуляторами? |
Сказали в помойку, значит в помойку
_________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт |
08:39 27-03-2006
|
|
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1079 Регистрация: 31.03.2004
|
Можно смотреть на плюсе осциллом при старте -если просаживается до 11 -11,2 вольта- батареи плохие, негодные
_________________ все |
10:44 27-03-2006
|
|
|
Paguk
**
Сообщений: 17 Регистрация: 26.01.2006
|
Поменял батарею с рабочего, на нем 12В, просадки нет и всё равно никакой реакции. шнуры целы и транзисторы на инверторе тоже рабочие
|
15:33 27-03-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Проверяй наличие питалова на микрухах.
Заодно проверь поднимается ли напряга на батареях когда он включен от сети, зарядка есть или нет.
|
15:36 27-03-2006
|
|
|
Paguk
**
Сообщений: 17 Регистрация: 26.01.2006
|
А может процик крякнул?
|
08:31 28-03-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Все может быть все может статься...............
Нужно быть увереным по каждому из пунктов.
|
09:08 28-03-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Вот вчера к примеру мелкий Ипончик ковырял.
Баратею убили так что она потекла, подвесил новую а УПс мертвец. Никаких следов выгорания ни каких мертвых дедатей не видно и соответственно не включается вообще.
А дело всего навсего оказалось в том что в разьеме одном контакт загнутый и не контачит.
Казось бы всего-то, а ты догадайся заглянуть туда в разьем.
|
09:48 28-03-2006
|
|
|
Paguk
**
Сообщений: 17 Регистрация: 26.01.2006
|
Приходила уже такая мысля, но там всё в порядке.
|
15:50 28-03-2006
|
|
|