Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
УПС в таком состоянии работал на половине плеча, гудел и не держал нагрузки.
Была мертвая IC18 HIP40821B пробитое одно плече выходное, соответсвенно были порваны резюки уходящие на силовые ключи.
Заменил HIP и резюки.
В результате УПС также гудит и валится в оверлод.
Прошарился осцилом HIP работает нормально ключи управляются, но оказывается по этому плечу нет модуляции. Ключи открываются на полную, на весь полупериод.
HIP сам не модулит, ему должен поступать уже модулированым сигнал с IC21 (361-0025V2).
Щас сижу сравниваюсь между живым и мертвым такиеже аппаратом без схемы.
В голове пока ничего не проясняется.
Если кто с таким сталкивался или схема есть на эту плату подсобите....
|
12:14 12-07-2007
|
|