Имеется следующая проблема, особенно актуально в предверии наступающих морозов:
Автономная система отопления, в качестве котла современный настенный котёл типа Junkers.
На борту имеет полную автоматику и насос для принудительной циркуляции теплоносителя.
Греет хорошо, вопросов - нет, но вот если рубят электричесво (а что не редкость) тем-ра в помещении резко падает, так как сей девай не хочет работать без электричества.
Ес-но хот-ся подключить его к УСПу (благо общее потребление котла не более 160Вт), но дорогой УПС, нормальный смарт который выдает на выходе что-то близкое к синусу не вписывается в бюджет.
Посмотрел что есть на складе и купил APC SMART SC420, купился на ярлык смарт :о(
На выходе у него, при работе от инвертора обычный меандр :о(.
Попробовал подключить мотор (вентилятор 220В) звук мотора нехороший при работе от аккумуляторов.
Что-нибудь можно предпринять в данной ситуации?
Не сгорит ли мотор в котле?
Не хочется рисковать дорогостоящим котлом, и в то же время не хочется замерзать.
Есть ли варианты смягчить этот гребанный меандр, мож какой резонансный LC контур на выходе присобачить?
16:32 17-01-2006   

Rush
Модератор

Откуда:
г. Калининград
Сообщений:
2656
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Гыы.. там небось ещё БП НЕ импульсный, а гладкий.. можно и транс запалить..Толлько c чистым синусом на выходе прокатит..
16:48 17-01-2006   

krikus
*******


Сообщений:
3114
Регистрация:
13.05.2004

Что бы вот не делать всю обвязку на 12 или 24 вольт чтоб резервирование прямо с акумулятора шло :sad:
хех ...дети южных гор блин...
16:55 17-01-2006   

VIF
Мастер

Откуда:
г. Батайск
Сообщений:
831
Регистрация:
08.07.2004

Да, блин циркуляционный насос на 12 никак не переделаешь :о(.
Интересно если на выход присобачить феррорезонансный стабилизатор, что зв форма сигнала получится?
17:00 17-01-2006   

Rush
Модератор

Откуда:
г. Калининград
Сообщений:
2656
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Есть вот такая шняга, только вот не знаю что она на выходе даёт..

http://www.mzt.com.ru/kat.php?name=Base&func=ShowElement&level=73&id=1087&num_rows=20&pos=
Можно им на сайт отписать и спросить.. а аккум от машины же присобачить не проблема.. ИМХО
17:07 17-01-2006   

027
Админ запаса

Откуда:
Волгоград
Сообщений:
3610
Регистрация:
30.03.2004

У ФСН форма сама по себе кривенькая :)
_________________
Ку
17:15 17-01-2006   

Sl
*****

Откуда:
Киев
Сообщений:
100
Регистрация:
18.08.2004

http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3385&highlight=%E0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%FF%F2%EE%A5
18:28 17-01-2006   

Брат
******

Откуда:
Бурятия
Сообщений:
370
Регистрация:
06.04.2004

 e-mail 
Лучше чем МАП Энергия делает не придумаешь.
Преобразование низкочастотное, много меди и железа.
http://www.invertors.ru
04:45 18-01-2006   

ALEX
*******

Откуда:
ОттуДа, Нижний Новгород
Сообщений:
1594
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Можно попробовать, вот статейка http://www.ups-info.ru/way/308895
_________________
если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт
09:36 18-01-2006   

VIF
Мастер

Откуда:
г. Батайск
Сообщений:
831
Регистрация:
08.07.2004

Спасибо за сцылки, ИМХО однако актуальная и не совсем простая тема.
Бум чего-нибудь сами думать в этом направлении.
09:51 18-01-2006   

VIF
Мастер

Откуда:
г. Батайск
Сообщений:
831
Регистрация:
08.07.2004

Хочу попробовать идею с феррорезонансным стабилизатором.
ИМХО УПС выдаёт стабильную частоту, что важно для стабилизатора, то что он имеет гармоники и искажает форму форму исходного сигнала в вэтом может быть и будет плюс?
на сайте где расписаны феррорезонансные УПСы от (ссылка от ALEXа), феррорезонансный трансформатор стоит на выходе инвертора.
Короча, нужен только практический эксперемент, теоретически сложно просчитать что будет на выходе :о).
Буду искать старинный феррорезонансный автоматический стабилизатор.
10:22 18-01-2006   

krikus
*******


Сообщений:
3114
Регистрация:
13.05.2004

Мда ...почитал ссылку Sl и хотца сказать что-то типа ...ну и подьебас все эти новомодные кибер системы...
У меня вон естественная циркуляция,замкнутый контур и лет 20 вообще никто к системе не подходил ...раз в месяц воды долил и забыл...это вот я понимаю ,надежно.
VIF А если врезать циркуляционный насос с авто какой нить? У тебя ведь пластиковые трубы ...дел не много ...на газели доп насосы есть какие-то ...не потянет?
10:41 18-01-2006   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Ээээ. Чтой-т я не понял о чем речь!! Обсуждаете синусоиду -да это важно на двигатель...но работать от батарейки UPSа длительно -НЕ возможно.Во-первых ресурс мизерный,во вторых и ключики в маломощных UPSах не расчитаны на длительное пользование.Читал в компьютерном журнале про наши росс. UPSы с работой от автомобильного аккум. Мощность большая и ресурс. Это достаточно серьезная проблема и просто ее не решить. Еще есть топливные генераторы...даже в полевых условиях пашут.
10:49 18-01-2006   

VIF
Мастер

Откуда:
г. Батайск
Сообщений:
831
Регистрация:
08.07.2004

2 Krikus - ну эт канечно то же вариант.
2 МИА, вопрос о продолжительности работы, это другая тема, но ИМХО вплоне решаемая (конкретно для моей ситуации), пока требуется резервирование на несколько часов не более 3-5.
Про феррорезонансный стабилизатор никто, ничего не добавит?
10:58 18-01-2006   

ALEX
*******

Откуда:
ОттуДа, Нижний Новгород
Сообщений:
1594
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
VIF там в конце статьи про пусковые токи. Как с насосом быть.
_________________
если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт
11:02 18-01-2006   

VIF
Мастер

Откуда:
г. Батайск
Сообщений:
831
Регистрация:
08.07.2004

2 Алекс
Циркуляционный насос не выключается и не перезапускается (конкретно в моей системе), его мощность в обычном режиме работы(первое положение переключателя на насосе) менее 100ВА., поэтому проблемы с пусковыми токами нет.
11:36 18-01-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Какой тип двигателя? Асинхронный с пусковой обмоткой и беличьим колесом? или... У таких движков возрастают потери на вихревые токи на ВЧгармониках и соответстно нагрев. Если температура обмоток не превышает класс изоляции, то пусть работает ничего с ним не будет. Коллекторные не столь критичны к высокочастотным гармоникам. Может возможно поставить другой движок. Феррорезонансные стабилизаторы сами искажают синусоиду, добавляя ВЧгармоники.
12:17 18-01-2006   

VIF
Мастер

Откуда:
г. Батайск
Сообщений:
831
Регистрация:
08.07.2004

2 kokur
Тип двигателя скорее всего асинхронный с доп конденсатором для смещения фазы.
Поменять движок в отопительной системе проблемно.
12:23 18-01-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

"Попробовал подключить мотор (вентилятор 220В)"...
Если это бытовой, то у него другой тип двигателя, немного другой принцип работы. Обрати внимание, на выступах стоят короткозамкнутые витки, за счет которых происходит смещение магнитного поля. Попробуй движок от старых магнитофонов, там стояли асинхронники с кондесаторным пуском, вот только мне помнится, что они были на 127В. Дополнительная обмотка с кондесатором нужна только для пуска. В холодильнике, например в пусковом реле за счет пускового тока катушка втягивает и замыкает контакт пусковой обмотки затем двигатель разворачивается и пусковая обмотка отключается.
13:16 18-01-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Можно дополнительно в трубу врезать насос с движком 12В, который будет включаться при отсутствии напряжения в сети.
16:15 18-01-2006   

Список разделов -> Оффтопик: «Коллеги! Помогите советом на тему бесперебойника.»