Jugen
*****

Откуда:
Питер
Сообщений:
232
Регистрация:
02.04.2004

 e-mail 
не включается от кнопки напрямую, только совместно с Тестом. Дальше работает, но... если Выключенный отключить от сети, то опять не включается. Кто сталкивался, что могет быть, просветите.
PS. Батареи новые.
14:17 01-09-2004   

Токарев Александр
******

Откуда:
г.Донецк Украина
Сообщений:
489
Регистрация:
15.07.2004

 e-mail 
Если это АРС-два варианта (модель плиз точнее).
1.Проверить предохранитель в цепи сети маленького(зарядного) транса и сам транс.
Проверить силовые реле на предмет обгорания контактов.
2.Проверить силовые реле на предмет обгорания контактов.
Проверить заменой LM324 - опознавания сети.
1+2 Проверить заменой саму кнопку .
Содержимое флешки?
16:17 01-09-2004   

Jugen
*****

Откуда:
Питер
Сообщений:
232
Регистрация:
02.04.2004

 e-mail 
Это АРС Smart UPS 250I, предохранители и сами трансики (их там два - 0030 и 0025) целы, релюхи проверены и исправны, кнопка исправна. По поводу LM324 - пока не проверял, но ситуация такова, что блок включается тестом не просто нажатием на кнопку тест, а удерживая ее и нажимая включатель. При этом все начинает работать, тестируются батареи, держится нагрузка, при пропадании сети - работает от инвертора, т.е. - как бы все "путем", но если выключить сеть и выключатель, т.е. штатно выключить, то все опять не работает, такие вот дела.
17:31 02-09-2004   

Токарев Александр
******

Откуда:
г.Донецк Украина
Сообщений:
489
Регистрация:
15.07.2004

 e-mail 
Тогда это нарушено содержимое флешки -
попробуй скачать програмку upsdiag - и в режиме калибровки запусти функцию "устранение ошибок при замене батареи" - очень часто помогало - програмка очень толково написана - спасибо народу огромное.
Если не поможет тогда перепрошить флешку срабочего аппарата и оной програмкой откалибровать.
Успехов.
11:02 03-09-2004   

AnatolyR
***

Откуда:
Мариуполь
Сообщений:
38
Регистрация:
27.07.2004

to "Токарев Александр" - если можно ссылочку на прогу upsdiag
12:33 03-09-2004   

ALEX
*******

Откуда:
ОттуДа, Нижний Новгород
Сообщений:
1594
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
AnatolyR
задайте в поисковике, например в гугле
_________________
если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт
13:50 03-09-2004   

evas
Гость




http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm
15:40 03-09-2004   

Jugen
*****

Откуда:
Питер
Сообщений:
232
Регистрация:
02.04.2004

 e-mail 
Спасибо, попробую сегодня, о результатах сообщу. :)
_________________
Дядя Женя
10:18 06-09-2004   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Бесперебойник Smart UPS 250I - вопрос»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group