Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «Напряжение зарядки у APC SUOL2000XL»

_AVP_
**


Сообщений:
10
Регистрация:
15.11.2005

Какое должно быть и можно ли поднять до 55.6? Есть 54.4В. Батареи новые но не дают даже 50% расчетного времени.
Регистры 0,4,5,6 = 86,06,BA,15
10:58 15-11-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

54.4 и должно быть, дело не в этом. Какой ток заряда? Какие батареи? Дата замены батарей в регистре. Попробуй UpsDiag сделать устранение дефекта при замене батарей.
11:38 15-11-2005   

_AVP_
**


Сообщений:
10
Регистрация:
15.11.2005

и дату поменял и регистр 0 поправил, батареи новые CSB.
Про напряжение думаю потому что для 24Вольтовых УПС норма напряжения зарядки 27.6-27.8В. Если пересчитать к 48-вольтовому 55.2-55.6 получается....
Был как-то у меня Smart700inet с сильно заниженым напряжением зарядки-(25.9В). Поднял - время работы увеличилось намного.
18:09 15-11-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

13.6-13.9В напряжение зарядки на одну батарею , 54.4В нижний предел, но это нормально. При замене батарей нужно выполнить некоторые условия: батареи одного производителя, одной партии, емкость одинаковая( если есть чем проверить), уровень заряда батарей и напряжение должен быть одинаковы. Я думаю, что причина не в напряжении зарядки, а в самих батареях, кто знает где и в каких условиях они хранились, а возможно при хранении были разряжены, что вредно сказывается на их долговечность и работоспособность.
08:46 16-11-2005   

_AVP_
**


Сообщений:
10
Регистрация:
15.11.2005

Регистры 4,5,6 влияют на работу с батареей (сейчас 06,BA,15)?
Проверить емкость батарей нечем :-(
И при зарядке он слишком быстро набирает проценты заряда (за полтора часа емкость от 5% до 70% при напряжении от 49В до 54.4 В и потом за полчаса при неизменном напряжении 54.4В до 100%). А батареи 8месяца 5года и бренд рекомендованый APC брались у надежной фирмы
10:08 16-11-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

http://saprjkin.narod.ru/smart_ups.htm#Protocol
посмотри здесь.
10:39 16-11-2005   

none
*******

Откуда:
Спб
Сообщений:
1079
Регистрация:
31.03.2004

ток мерить амперметром, в начале и в конце заряда, а лучче сразу батареи сменить на заведомо исправные
_________________
все
11:13 16-11-2005   

_AVP_
**


Сообщений:
10
Регистрация:
15.11.2005

Батареи точно живые, ставил в другой УПС OL1000XL - дает гораздо больше времени работы с тойже нагрузкой 200Вт почти 60 минут. А за этим заметил следующий глюк: после полной зарядки отключаю 220В - напряжение на батареях падает с 54.4В до 49.6В за 10секунд (УПС при этом говорит, что заряд батарей снизился с 100% до 66%, что неправильно), далее напряжение падает очень плавно под нагрузкой и за 30мин падает до 46В и УПС отключается.
Если кратковременно снять 220В (после полной зарядки на секунд 10-20) и подключить снова - начинается заряд где-то на 30мин и если так проделать пару раз - батарея набирает почти полную емкость :confused:
Похоже с зарядом надо чтото делать, только что? :sad:
10:34 17-11-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Правильно он у тебя отключается, обычно APC напряжение отключения 11.6В на батарею, у тебя 46.4В. Сравнение с 1000 некорректно, у Smart при малых нагрузках резко падает к.п.д., возрастают потери, сравнивать нужно на нагрузках близких к номиналу. Еще момент, у тебя напряжение зарядки по вольтметру и в окне UpsDiag одинаково или нет. Заряд батареи - это напряжение и ток, какой ток в начале и в конце режима заряда, так и не сказал.
13:08 17-11-2005   

_AVP_
**


Сообщений:
10
Регистрация:
15.11.2005

Ток пока не мерял, сегодня померяю. Напряжения почти совпадают. Измереное УПС на 0.1-0.3В меньше реального. А напряжение заряда все-таки хотелось бы поднять. Похоже зарядка идет какое-то определенное время, недостаточное для полной зарядки... Какой ток зарядки должен быть после полной разрядки? А чем все-таки регулируется напряжение/ток зарядки
15:39 17-11-2005   

shura
***


Сообщений:
47
Регистрация:
02.04.2004

Сталкивался с таким на других моделях
Попробуй отрегулировать напряжение батареи чтобы видел на 0.2 вольта больше чем есть в действительности
15:34 18-11-2005   

_AVP_
**


Сообщений:
10
Регистрация:
15.11.2005

ну если напряжение нарегулировать вверх (B?) то думаю он еще раньше зарядку отрубит
А регулируеться ли напряжение зарядки (может константа типа B)?
P.S. В начале зарядки ток зарядки 2.1А
17:53 21-11-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Что-то многовато 2.1А. Напряжение можно изменить в UpsDiag, в режиме "Калибровка"
08:38 22-11-2005   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
В смартах изменяя константу "В" можно изменять напряжение на батарее, причем уменьшая "В" напряжение увеличивается. Как в этом агрегате не знаю. Но в любом случае напряжение больше 13,8 В на один аккумулятор давать не следует, т.к. это сокращает их срок службы - они со временем вздуются.
05:16 23-11-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Неправильно я написал. Напряжение отключения UPS 10.6В на батарею.
14:44 23-11-2005   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Напряжение зарядки у APC SUOL2000XL»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group