Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-UPS Pro 420 щелкает реле после выключения из сети»

Oleg Sm
***

Откуда:
Ярославль
Сообщений:
26
Регистрация:
25.08.2004

 e-mail 
Принесли UPS с дохлой батареей
после замены оной прибор ожил но при отключении сетевого шнура
постоянно щелкает реле на плате
схемы к сожалению не нарыл
подскажите где копать?
шасси платы 640-0218F rev05
16:52 16-09-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Не лишне было бы уточнить, какое,их там 5 штук.
09:02 17-09-2005   

shura
***


Сообщений:
47
Регистрация:
02.04.2004

Поменять кнопку включения
Если не она то, подкинуть процессор
12:45 19-09-2005   

Oleg Sm
***

Откуда:
Ярославль
Сообщений:
26
Регистрация:
25.08.2004

 e-mail 
переодически щелкают RLY1 и RLY2
с одинаковым интервалом примерно 20 секунд
кнопка включения рабочая, процессора к сожалению
нет в наличии.
14:19 19-09-2005   

shura
***


Сообщений:
47
Регистрация:
02.04.2004

Кнопку не проверять а менять надо - тестером они все рабочие
15:21 20-09-2005   

Oleg Sm
***

Откуда:
Ярославль
Сообщений:
26
Регистрация:
25.08.2004

 e-mail 
кнопку поменял на новую
дефект остался
08:35 21-09-2005   

cvarc
*******

Откуда:
Ярославль
Сообщений:
2161
Регистрация:
04.10.2004

 e-mail 
Проверяйте релюхи заменой.
Проц пытается нужную ступень подоткнуть, а на выходе - ноль. Он обратно. Итак до бесконечности.
_________________
Спасение утопающих дело рук самих утопающих!
16:44 21-09-2005   

Oleg Sm
***

Откуда:
Ярославль
Сообщений:
26
Регистрация:
25.08.2004

 e-mail 
Замена реле не помогла нодумаю что ход Вашей мысли в правельном направлении
необходимо проверить всю цепочку до процессора
но делать это методом "Тыка" черезвычайно мутарно.
Если у Вас есть возмодность поделится схемой буду весьма благодарен.
В любом случае спасибо за оказанное содействие!
13:24 23-09-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Оба реле управляет транз. Q29 2N7000(полевик)-4н. IC7, 6н.IC7 - 15н.проц., 5н.IC7 - (+5В.)
14:51 23-09-2005   

Oleg Sm
***

Откуда:
Ярославль
Сообщений:
26
Регистрация:
25.08.2004

 e-mail 
К сожалению клиент не выдержал долгой разлуки со своим
упсом - забрал без дальнейшего ремонта.
Спасибо за содействие в данном вопросе!
12:18 04-10-2005   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-UPS Pro 420 щелкает реле после выключения из сети»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group