Список разделов -> Мониторы: «Теоретический вопрос.В БП на 3842 величина резистора в»
|
|
Илья
Мастер
Откуда: K.-A. Сообщений: 3316 Регистрация: 31.03.2004
|
истоке,обычно 0.22 Ома,выбирается из каких соображений? Свое мнение не привожу,чтобы не провоцировать на ответ.И второе.Замыкание этого резистора приводит к пробою полевика и,как следствие самой мс ?
|
17:15 12-08-2004
|
|
|
ALEX
*******
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004
|
исходя из тока, который надо ограничить, исходя из порога компаратора по 3 ноге, определяеться формулой, которая есть в описании данной микросхемы... "Так- чтаааа, вот такая загогулина"(Ельцин Б.)
_________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт |
17:30 12-08-2004
|
|
|
Илья
Мастер
Откуда: K.-A. Сообщений: 3316 Регистрация: 31.03.2004
|
ALEX,согласный я. 0.8 вольта на компаратор.Главный вопрос - замыкание этого резистора приводит к пробою полевика и,как следствие самой мс ?
|
17:32 12-08-2004
|
|
|
Вован
Мастер
Откуда: СПб Сообщений: 1171 Регистрация: 31.03.2004
|
"0.22 Ома,выбирается из каких соображений? " ---------- Из соображений чтоб не допустить протекания максимально-допустимого тока через полевик. На верхнем входе компаратора стоит стабилитрон 1в. Вот когда напруга на датчике достигнет один вольт - компаратор сработает и импульс прекратится независимо от уровней на управляющем входе 2. Всё просто.
"Замыкание этого резистора приводит к пробою полевика и,как следствие самой мс ?" ------- Это смотря в каких схемах. В большинстве схем, где нет завязки входа SENSE(3) с задающем генератом м/с, и сингал идёт только с датчика - там сходу сдохнет полевик, можешь не пробовать - проверено. Есть схемы другие, например вьюс G655, там этот вход запитан от генератора, а с датчика идёт сигнал только ради защиты по току, про которую я описал - тогда замыкай на здоровье, только увеличение его номинала, или увеличения тока через него будет иметь значение.
Зря ты не читал, было такое горячее обсуждение этой 3842 - аж два дня. Но зато она теперь понятна как белый день, как пять пальцев.
|
17:40 12-08-2004
|
|
|
Илья
Мастер
Откуда: K.-A. Сообщений: 3316 Регистрация: 31.03.2004
|
В большинстве схем, где нет завязки входа SENSE(3) с задающем генератом м/с, и сингал идёт только с датчика - там сходу сдохнет полевик, можешь не пробовать - проверено.
Почему?
|
17:42 12-08-2004
|
|
|
ALEX
*******
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004
|
При замыкании этого резистора не будет происходить контроль тока, ток измеряеться за один такт, соответственно в критических режимах (в режимах больших токов), компаратор не сбросит выходной триггер- сквозной ток- полевику "кирдык"
_________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт |
17:43 12-08-2004
|
|
|
Илья
Мастер
Откуда: K.-A. Сообщений: 3316 Регистрация: 31.03.2004
|
ALEX , а что трансформатор и транзистор выбирают из расчёта действия этой цепи? Я полагал,что правильнее так.Допустим,чтобы обеспечить нужное выходное напряжение,требуется ток в макс. 3А.Возьмём транс,чтобы без насыщения мог догнать ток до 4А. Возьмем транзистор на 5А.Поставим 0.22 Ома.При токе чуть меньше 4А сработает компаратор.Но нормальный ток до 3-х ампер.Чего гореть всему?
|
17:50 12-08-2004
|
|
|
pasha
****
Сообщений: 72 Регистрация: 01.04.2004
|
См. DATASHEET на микросхему. С этого резистора напряжение подается на вход схемы ОГРАНИЧЕНИЯ тока. Предельный ток 10-15А у применяемых полевых транзисторов. При включении БП во время переходного процесса ток через транзистор может достигать значительно больших значений, поэтому замыкание резистора приводит, как правило, к пробою транзистора и ,по цепочке, микросхемы.
|
17:55 12-08-2004
|
|
|
Илья
Мастер
Откуда: K.-A. Сообщений: 3316 Регистрация: 31.03.2004
|
pasha, в этом что-то есть.Ну,а мягкий старт. Вопрос как раз в том,эта цепь(3-я нога) и на случай защиты при переходном процессе?
|
17:58 12-08-2004
|
|
|
ALEX
*******
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004
|
Ну вот началось, Илья я жутко извиняюсь, но лучше взять даташит на данную микросхему, там всё доходчиво, с формулами, графиками, и с функциональной схемой всё красиво описано, чё мы сщас цену на дрова будем обсуждать
_________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт |
18:07 12-08-2004
|
|
|
Вован
Мастер
Откуда: СПб Сообщений: 1171 Регистрация: 31.03.2004
|
Илья, разуй глаза и глянь в даташит. Всё происходит так.
Открывается полевик, ток линейно нарастает, пропорционально увеличивается напряжение на датчике, как только это напряжение достигнет того, которое на верхнем входе компаратора(установленное стабилизирующими цепями) компаратор опрокинет триггер и закроет полевик, далее генератор опять установит триггер. Ежели стабилизирующие цепи нарушены и не ограничат уровень на верхнем входе компаратора, то ограничит стабилитрон 1в, по любому. Блин, ну всё же просто. Можешь подсчитать какой ток будет ограничен стабилитроном 1в(при нарушении стабилизации) если датчик стоит 0,2 ом. == 5А. Замкнёшь датчик - ограничения не будет, полевик пробьёт по току первым импульсом.
Последний раз редактировалось: Вован (18:47 12-08-2004), всего редактировалось 1 раз |
18:35 12-08-2004
|
|
|
rezident
Вождь в отставке
Откуда: Пермь Сообщений: 4561 Регистрация: 31.03.2004
|
Мужики Вы чего? Этот вопрос уже "обсасывали" на старом форуме. Я его хорошо помню, потому что при его обсуждении я наконец полностью осознал как работает м/с 3842
Вы загляните только в название этой м/с и сразу многое станет понятно "ШИМ-контроллер с обратной связью по току". Т.е. сигнал от токового датчика служит ОС и без этого сигнала ШИМ-контроллер работать не будет вообще! Причина в том, что в м/с 3842 нет генератора "пилы", которая необходима для работы усилителя ошибки. В качестве такой "пилы" используется сигнал пилообразной формы от токового датчика. И пусть Вас не вводит в заблужение тот факт, что на этом же входе реализована функция защиты по току выходного ключа. Это вторая, но не основная его функция.
Величина датчика тока выбирается из двух основных условий.
1. Максимальная выходная мощность БП (входная помноженная на его КПД) и рабочий диапазон входного напряжения. С учетом этого же выбирается силовой ключевой элемент. Т.е. если заведомо знать что БП мощностью до 100Вт будет работать в диапазоне 220В+-10%, то полевик можно ставить 3А, а не как минимум 6А. А токовый датчик можно увеличить примерно до 0.5-0.8Ома.
2. Величина амплитуда "пилы" с датчика тока во всем диапазоне потребляемых мощностей и входных напряжений должна обеспечивать устойчивую ОС. Для этого иногда в сигнал от токового датчика вводят доп. сигнал от встроенного генератора. Пример - БП VS G655-1. Кстати, в этом мониторе замыкание токового резистора не приводит к сгоранию полевика , я проверял это сам и писал об этом как раз в том обсуждении на старом форуме. Но подчеркиваю, что причина "не сгорания" в данной конкретной схеме БП только в наличии доп. сигнала, который формирует пилу иммитирующую токовый сигнал. В общем случае при замыкании резистора токового датчика силовой ключ выйдет из строя!
Поддерживаю предложение почитать datasheet. Еще можно почитать справочник изд. ДОДЭКА "Микросхемы для импульсных источников и их применение".
|
18:46 12-08-2004
|
|
|
ALEX
*******
Откуда: ОттуДа, Нижний Новгород Сообщений: 1594 Регистрация: 31.03.2004
|
Резиденту натюрлих, у меня этот справочник наполочная книга
_________________ если партия скажет есть контакт, мы будем есть контакт |
18:52 12-08-2004
|
|
|
Вован
Мастер
Откуда: СПб Сообщений: 1171 Регистрация: 31.03.2004
|
"Пример - БП VS G655-1. Кстати, в этом мониторе замыкание токового резистора не приводит к сгоранию полевика , я проверял это сам и писал об этом как раз в том обсуждении на старом форуме. " ------------- Резидент, мог бы и отметить, что Вован проверил как полевик сдыхает от замыкания датчика в других, классических случаях для 3842. Ты забыл что ли, что Вован тоже участвовал в этом обсуждении? Более того, я его спецом и спровоцировал, чтоб самому понять. А польза была всем. Спасибо Чижу и Толяну. Жаль обсуждение кануло вникуда. Даже Илья нихера не читал или не понял.
_________________ Популярные инверторы LCD |
18:56 12-08-2004
|
|
|
rezident
Вождь в отставке
Откуда: Пермь Сообщений: 4561 Регистрация: 31.03.2004
|
2Вован. Если честно, то я уже не помню кто именно там жег полевики на благо науки. Я сам один точно спалил
|
19:01 12-08-2004
|
|
|
rezident
Вождь в отставке
Откуда: Пермь Сообщений: 4561 Регистрация: 31.03.2004
|
ALEX : |
Резиденту натюрлих, у меня этот справочник наполочная книга |
У меня тоже , хоть я сейчас практически не занимаюсь силовой электроникой
|
19:02 12-08-2004
|
|
|
Alexander(Tambov)
***
Откуда: 68 Сообщений: 48 Регистрация: 07.08.2004
|
Обсуждение классное. Побольше бы таких тем с разборами. Поучительно.
Единственное вообще не понятно-зачем этот резюк замыкать ?
Скучно жить? Или резюки дороже транзюков?
|
19:11 12-08-2004
|
|
|
Вован
Мастер
Откуда: СПб Сообщений: 1171 Регистрация: 31.03.2004
|
"Если честно, то я уже не помню кто именно там жег полевики на благо науки" ----- Ну и зря.
А я помню.
Ты меня немного разочаровал, Резидент.
|
19:11 12-08-2004
|
|
|
rezident
Вождь в отставке
Откуда: Пермь Сообщений: 4561 Регистрация: 31.03.2004
|
Вован : |
Ты меня немного разочаровал, Резидент. |
Во-первых, я не барышня, чтобы мужчин очаровывать
Во-вторых, на имена и даты у меня не очень хорошая память. Но факты и события я помню. И тот факт, что Вован тоже участвовал в том обсуждении помню. А вот что Вован признавался в преднамеренном сжигании полевиков, извините, не зафиксировал в памяти
|
19:52 12-08-2004
|
|
|
Irbis
******
Сообщений: 577 Регистрация: 31.03.2004
|
Тоже прицеплюсь к обсуждению. Но со своим вопросом.
При каких условиях на выходе 8 микросхемы ( Vref out ) напряжение упадет до 0 ? Случай, когда напряжение питания упадет ниже порога выключения, рассматривать не будем - тут все понятно.
Тоже имею эту книженцию, но там формирователь опорного напряжения не рассмотрен
|
19:54 12-08-2004
|
|
|