Список разделов -> Компьютерное железо: «проблема APC Back UPS CS 500»

m.adylov
****

Откуда:
г. Энгельс
Сообщений:
54
Регистрация:
18.07.2005

 e-mail 
В бесперебойнике APC Back UPS CS 500 выгорело два полевика.
Полевики сильно обгорели маркировку не возможно прочесть.
Отводят напругу на обмотку транса. Выгорели при отклечении сети и переключении на АКБ. Поменял на IRF 3205 (100А) теперь при переключении с сети АКБ не держит и ИБП отключается.
Может кто-нить что подскажет? Может в трансе межвитковое замыкание? Заранее спасибо!
10:08 18-07-2005   

Алексей.Л
Гость




При таком дефекте обычно сгорают предохранители.
12:39 18-07-2005   

m.adylov
****

Откуда:
г. Энгельс
Сообщений:
54
Регистрация:
18.07.2005

 e-mail 
Предохронители не горят, АКБ менял, контакты релюхи чистил, полевики не горят.
12:52 18-07-2005   

Алексей.Л
Гость




Проверь резисторы в цепи затвора поливиков 47ом, микросхему IC8 1вывод +12V 12 и 14вывод выход управления поливиками.
13:32 18-07-2005   

m.adylov
****

Откуда:
г. Энгельс
Сообщений:
54
Регистрация:
18.07.2005

 e-mail 
Резисторы в затворах прозвонил ОК. С микрухи с 1 ноги 6,5В ,12 и 14 выводы 2,8В.?
14:37 18-07-2005   

Алексей.Л
Гость




1вывод это питание микросхемы, а на 12 и 14 осцилографом импулсы управления полевиками смотреть надо.
15:32 18-07-2005   

m.adylov
****

Откуда:
г. Энгельс
Сообщений:
54
Регистрация:
18.07.2005

 e-mail 
Извиняюсь. Не на той ноге смотрел питание. Проверил еще раз, есть +13В, с 12 и14 ног нет импульсов. Буду искать микруху. Спасибо за помощь.
16:43 18-07-2005   

lochov
*****

Откуда:
Луганск
Сообщений:
144
Регистрация:
01.11.2004

 e-mail 
Как найдеш , скинь адресок
У меня 4 шт таких
11:49 21-07-2005   

DC-AC
Гость




Это специализированная ИС, взять можно только с такого же аппарата.
15:50 27-07-2005   

m.adylov
****

Откуда:
г. Энгельс
Сообщений:
54
Регистрация:
18.07.2005

 e-mail 
Вобщем поменял транс работает нормально. Видать обмотка наверное замкнула.
11:13 09-08-2005   