Визуально все в порядке. При переключении на АКБ напряжение 47 вольт на выходе. Регулировка V-Out ничего не дает. Какие есть версии неисправности?
14:21 22-07-2005   

DC-AC
Гость




Возможно меандр неправильно формируется или импульсы клампирования слишком большие. Тут нужно брать схему и искать "дохляк" методом замены или брать заведомо исправный и сравнивать осциллограммы.
15:48 27-07-2005   

Токарев Александр
******

Откуда:
г.Донецк Украина
Сообщений:
489
Регистрация:
15.07.2004

 e-mail 
Если нет "одного плеча ключей" будет такая х..... .
По статистике чаще всего дохнут SG3524 и 74HC14 (74106) реже 74HC11.
Успехов.