Список разделов -> Компьютерное железо: «SmartUPS 420 - не проходит самотест»
|
|
Den_of_Evil
*****
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 129 Регистрация: 26.02.2005
|
Есть SmartUPS 420, коллега по ремонту UPSов ушёл в отпуск, навесили этот УПС на меня, я в них , по другому специализируюсь (нет, ну аккумулятор в них то я менять могу ). Так вот Когда его включаешь в сеть и нажимаешь кнопку, всё нормально, а потом он начинает неистово пищать, и гореть красной лампочкой где пиктограмма аккумулятора с хрестом. Что эта лампочка означает? попробывал поменять аккамулятор - тоже самое, на вид горелых деталей нету, силовые ключи в поряде, предохранители - тоже. Подскажите плиз, куда копнуть? плиз
|
12:49 19-07-2005
|
|
|
TTL
******
Откуда: Южно-Сахалинск Сообщений: 469 Регистрация: 08.07.2004
|
Вероятно надо проверить реле. Рекомендую подать напругу на управляющую обмотку (если страшно, то лучше выпаять - феном; полярность путать нельзя) и замерить R контактов. Зачистить (не наждачкой!), слегка подогнуть, снова замерить, впаять, проверить работу. Если будет работать нормально, то можно, в принципе, отдать клиенту, но если есть возможность, то лучше реле ставить новое: правленые реле имеют обыкновение капризничать и живут еще меньше чем с новья.
_________________ ... дайте один боевой (с) |
08:54 20-07-2005
|
|
|
Den_of_Evil
*****
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 129 Регистрация: 26.02.2005
|
Понял, буду смотреть в сторону реле. Кстати забыл сказать, может это чем то поможет, при включении UPSa без сети слышно только щелчёк реле и больше ничего не происходит.
|
09:34 20-07-2005
|
|
|
Dmitry-r
*******
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 1022 Регистрация: 24.06.2005
|
Не помню, в этих моделях или нет, но бывает похожая ситуация когда сдыхает маленький предохранитель на плате (F2 или F3...).
_________________ Alles Luge... |
09:40 20-07-2005
|
|
|
Den_of_Evil
*****
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 129 Регистрация: 26.02.2005
|
Проверил все релюхи - впорядке, нашёл маленький предохранитель F1 - тоже впорядке, куда теперь дальше смотреть? Кстати значёк перечёркнутого аккамулятора - это типа нету аккумулятора или он сдох? help!
|
12:15 21-07-2005
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
"крест" на аккумуляторе означает то, что ему конец, тоже будет если скинуть аккум во время работы УПСы. Поставте провереный аккум.
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
13:07 21-07-2005
|
|
|
Den_of_Evil
*****
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 129 Регистрация: 26.02.2005
|
Александр (Hook)
В самом первом посту писал, что аккумулятор подкидывал новый, к томуже контролил напругу на аккум, всё в норме.
|
14:25 21-07-2005
|
|
|
TTL
******
Откуда: Южно-Сахалинск Сообщений: 469 Регистрация: 08.07.2004
|
Значит надо смотреть почему проц так определяет батарею. Я не знаю эту модель. Чисто теоретически можно попробовать плясать от токового датчика или посмотреть как там еще проц все это дело отслеживает. ИМХО без практики возни с упээсами дело это геморное. Могут быть проблемы с константами.
_________________ ... дайте один боевой (с) |
07:29 22-07-2005
|
|
|
Den_of_Evil
*****
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 129 Регистрация: 26.02.2005
|
Вот блин, и попалось же мне с наскоку, ну да ладно, может что получится.
|
09:16 22-07-2005
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Если нет битых деталей, значит слетела прошивка. Скачай по поиску в интернете UpsDiag, подключись через COMпорт родным кабелем (должен быть в комлекте UPS), сделай восстановление (есть такая команда в UpsDiag), прошивка продублирована в ПЗУ.
|
10:06 22-07-2005
|
|
|
Dimez
*****
Откуда: Царицын-ё-моё Сообщений: 139 Регистрация: 15.07.2004
|
Я может не такой большой спец как многие здесь, но в таких моделях Упсов при замене батарейки всегда делаю калибровку с помощью UpsDiag и проблем никаких не возникало.
Да, батареи ставлю Panasonic, все остальные считаю неприемлимыми(кроме Casil, но их достать не могу)
_________________ мужики, давайте жить дружно!!! |
10:55 23-07-2005
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Dimez Прошу прощения, но как мне кажется свинец он и в африке свинец... беру "свин аккумы" проблем пока небыло... - зачем переплачивать за лейбал???
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
22:08 24-07-2005
|
|
|
Dimez
*****
Откуда: Царицын-ё-моё Сообщений: 139 Регистрация: 15.07.2004
|
Александр (Hook) тоже так думал, пока не попробовал их (Sven 12V/7Ah) в 620 Smart(практически свой) и Panasonic-в том же
UpsDiagе время работы при полной калибровке(она там звучит как устранение дефекта при замене батарей) различалось в два раза при одинаковой нагрузке в 55%. С тех пор считаю, что лучше клиент сразу отдаст бабосы за нормальные батареи, чем потом будет названивать и возмущаться. Sven можно ставить в простые юпсы, там по барабану, а вот в более-менее серьезные модели . ИМХО
ЗЫЖ Кстати, на 420 Smart одни мои клиенты попросили привезти так называемый "Комплект батарей APC-RBC2" по 40 зеленых рублей за шт.
_________________ мужики, давайте жить дружно!!! |
08:14 25-07-2005
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Dimez А "свин" ставите оригинальный (желтово цвета)?
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
09:18 25-07-2005
|
|
|
Dimez
*****
Откуда: Царицын-ё-моё Сообщений: 139 Регистрация: 15.07.2004
|
Александр (Hook) не, он ближе к серому
_________________ мужики, давайте жить дружно!!! |
11:06 25-07-2005
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Да, прошу простить, действительно серенький... Тоды ой...
Ну пока еще жалоб на "свинтусы" небыло...
Вопрос, а сколько "Порнослоник" 12В/7Ач стоит?
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
11:47 25-07-2005
|
|
|
val
******
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004
|
Я ставлю CSB, вроде проблем не было.
_________________ Если оно не работает, то надо сделать |
13:21 25-07-2005
|
|
|
Den_of_Evil
*****
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 129 Регистрация: 26.02.2005
|
А точно говорил коллего что-то про калибровку. Аккумулятор то родной почти дохлый был, 8 вольт без нагрузки, я думал это он из-за саморазряда. Блин теперь кабель к нему искать надо. у клиента.
|
13:28 25-07-2005
|
|
|
Dimez
*****
Откуда: Царицын-ё-моё Сообщений: 139 Регистрация: 15.07.2004
|
Den_of_Evil так там же СОМ обычный?
Александр (Hook) 16,5 грин за штуку
_________________ мужики, давайте жить дружно!!! |
13:39 25-07-2005
|
|
|
Den_of_Evil
*****
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 129 Регистрация: 26.02.2005
|
Dimez
Вы хотите сказать что пойдёт обычный COM - кабель, например от модема? (имейте ввиду что я в UPSах ничего не понимаю, смотрите первый пост)
val
коллега тоже ставит только CSB, пока нареканий от него не слышал.
|
10:06 26-07-2005
|
|
|