Пара вопросов DC-AC .
1. На старом аппарате первого поколения Smart 600i
возможно-ли " подвинуть " только нижнюю границу переключения со 196 хотя-бы до 190 не затронув
верхнюю.
Разбираться с ним нет желания - работа одноразовая - и
этот аппарат почти последний из могикан.
Нужен хотя-бы адресс ячейки флеша - отвечающий за
порог переключения или прога для этой модели (все
что пробовал из имеющегося п\о не дают возможности
поменять значение).
2. Где можно найти микросхему 361-0015 или APC2010
- нужно "реанимировать" пару Smart SU700RMI2U (стоечные) - все остальные дефекты уже устранены.
Или если есть информация по их "начинке"(собрал-бы даже
на "рассыпухе").
Если у Вас имеется желание - то просьба оказать помощь - если нет буду разбираться самостоятельно.
Информирую - Я могу отличать буст от трим и т.д. (шутка -относительно Ваших ответов в других конференциях).
Я с Вами созванивался лет 5-6 назад по поводу схем и п\о -
но тогда не "срослось" по возможности доставки - оказалось
проще "содрать" схемы с "живых" аппаратов и "вспомнить программирование".
Зараннее Спасибо.