Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS 620 SU620INET 640-0232JREV09 Не видит сеть220V»
|
|
Алексей.Л
Гость
|
ИБП постаянно работает от АКБ. Если не трудно подскажите по какой цепи осуществляется контроль за подключением 220V.
|
13:33 04-07-2005
|
|
|
olegpom
Гость
|
,Алексей.Лпоскольку информации мало,то для начала надо проверить цепь 220в до выпрямителя,предохранитель,варисторы и т.д
|
15:38 04-07-2005
|
|
|
Алексей.Л
Гость
|
Трансформатор T1 по какому принципу он работает на силовой он не похож, если импульсный то что им управляет. (Схема есть но от этого не легче)
|
15:53 04-07-2005
|
|
|
Dmitry-r
*******
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 1022 Регистрация: 24.06.2005
|
Алексей.Л, не знаю, как данная модель, но в похожих смарт-апсах просто стоит сетевой трансформатор, от которого питается схема и цепь зарядки батареи. Наиболее часто перегорает сетевой предохранитель, также бывает повреждение трансформатора.
_________________ Alles Luge... |
15:59 04-07-2005
|
|
|
val
******
Откуда: Мурманск Сообщений: 710 Регистрация: 02.08.2004
|
После чего он стал так работать? Если вы умеете колибровать упсы, то посмотрите какой тип прошит! Если глюкнула прошивка он запросто мог стать на 127 вольт, естественно 220 он воспринимает как завышенное!
_________________ Если оно не работает, то надо сделать |
16:57 04-07-2005
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Схемы этой модели нет, на Smart,ах обычно цепь сеть-трансформатор-мост-делитель-АЦП-проц. Впервую очередь скачай по поиску UPSDiag и проверь значения в регистрах проца. Бывает после калиброки на дохлых батареях (что делать нельзя) программой в комлекте ИБП слетают значения в регистрах.
|
08:37 05-07-2005
|
|
|
Алексей.Л
Гость
|
Всем спасибо, сбросил на заводские настройки работает.
|
11:11 05-07-2005
|
|
|