| Список разделов -> Компьютерное железо: «SURTD3000XLI стоит ли ремонтировать.»
	 | 
 
  ![]() 
  | 
 
 
  solo 
  *****
  
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005 
 
 | 
 
  
   Силовая плата 640-8808E.
 
Со слов клиента:-работал нормально,затем сработал автомат защиты по входному напряжению.Разобрал.В итоге-
 
Q705,Q737,Q718,D723,Q730,Q731,F703, не считая мелочевки.
 
На плате управления ,в районе процессора,подгоревший кер.конденсатор С109. Подскажите, по опыту, стоит ли менять обозначенное  с перспективой замены платы управления или сразу отправлять в серв. центр?   
  | 
   
  
   | 16:48 03-04-2017   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  solo 
  *****
  
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005 
 
 | 
 
  
   В общем, решил попробовать отремонтировать. Поставил все новое   взамен сгоревшего (оригинал).
 
При вкл загорается индикатор с символом Х и индикация заряда батарей в последовательности 01110.Причем может потухнут и загореться от одного до 3 раз,затем свалиться в непрерывный писк ( индикация может быть разной) пока не отключишь аккумуляторы. На батареях 195в. Подскажите,плиз,код ошибки.
  | 
   
  
   | 17:54 17-05-2017   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | найди опубликованный опыт АлексейЛ. ,по-моему у него и такие есть .Распечатай себе.ЭТО ЕСТЬ в Правилах!!!
  | 
   
  
   | 21:40 17-05-2017   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  DC-AC 
  *****
  
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006 
 
 | 
 
  
   | Не всё так просто при таком наборе сгоревшего. Очень на многое нужно обращать внимание во время прозвонки сгоревших цепей. Ну и конечно нужно с исправным контроллером проверять. Если находитесь в Екатеринбурге - приносите, отремонтирую.
  | 
   
  
   | 14:56 18-05-2017   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | в батареях- термодатчик,передерни его несколько раз.
  | 
   
  
   | 22:22 19-05-2017   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  solo 
  *****
  
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005 
 
 | 
 
  
   | В общем -неисправность контроллера.Сильный нагрев самого контроллера до 70гр за 3 мин , после сего начинается непрерывный сигнал.Питающие напряжения в норме.
  | 
   
  
   | 16:58 30-05-2017   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  МИА 
  Ушедший мастер
  
 Сообщений: 8303 Регистрация: 01.04.2004 
 
 | 
 
  
   | Обвязку посмотри проца(тема Danko).Проц-квадрат с ножками по бокам-просмотреть с лупой,пичистить,пропоять.Планар рядом поднять,почисть под ним,померить.
  | 
   
  
   | 12:43 31-05-2017   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  | 
	
 
  Shtyrlitz 
  
  
 Сообщений: 2 Регистрация: 28.06.2017 
 
 | 
 
  
   | Питание проца не проверял?
  | 
   
  
   | 09:54 30-06-2017   
    
    | 
   
  
	 | 
		![]() 
  |