Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «SUA1500I селф-тест = Overload»

denis110674
***

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
30
Регистрация:
16.12.2005

Smart-UPS SUA1500I
плата: 640-7734H REV08
дата изготовления 11\14\07
Firmware 653.18.I

Принесли с уже заменёнными электролитами 22,0х16В - все 5 штук, заменёнными реле RY1, RY2, RY3.
RY5 не меняли. Зачем-то паяли микры IC18, IC19.
Родные АКБ мертвы.
Напряжения 5В, 12В, -8,9В присутствуют, пульсаций нет.

Неисправность проявляется в селф-тесте при тестировании работы от батарей, загорается светодиод "перегрузка" и пищит буззер.

Для тестирования бесперебойника хозяин предоставил два АКБ 12В, 9 А\ч. Я их соединил последовательно.
UPS Diag2 показывает заряд 100%

В связи с этим возникает вопрос, допустимо ли тестировать аппарат с такими АКБшками и если допустимо, то в чём может быть неисправность?
15:42 20-11-2015   

jek_121
*****

Откуда:
Ходынка
Сообщений:
110
Регистрация:
22.07.2007

 e-mail 
вообще то там стоят 17а/ч батареи 2 штуки
20:43 21-11-2015   

denis110674
***

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
30
Регистрация:
16.12.2005

Так я и написал, что они - родные АКБ - мертвы. Вопрос в том, возможно ли полноценно тестировать ИБП с менее ёмкими АКБшками.
21:10 21-11-2015   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

RY5 заменить до кучи. Скорее всего, после замены проблема исчезнет.
21:57 23-11-2015   

denis110674
***

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
30
Регистрация:
16.12.2005

Хорошо, заменю RY5.

Но в этой http://remont-aud.net/forum/32-32677-319957-16-1408003919 теме приведены осциллограммы с выхода проца рабочего ИБП.

ШИМ-последовательность изменяется по синусоидальному закону.

У меня же в ИБП совершенно другая осциллограммка.
18:54 24-11-2015   

denis110674
***

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
30
Регистрация:
16.12.2005

Такая "неправильная" последовательность у меня появляется при включении от АКБ. После кратковременного нажатия кнопки "Test", вентилятор начинает вращаться на малых оборотах. Включаю только от АКБ. При продолжительном нажатии на кнопку "Test" вид импульсов не меняется, вентилятор вращается на полную , загорается светодиод "overload" и пищит буззер. Если все эти действия сделать при включении в сеть 220В, то при селфтесте
на выходе 220В появляется и присутсвует до переключения работы от АКБ.

Предполагаю, что проц сдох?
09:36 25-11-2015   

Список разделов -> Компьютерное железо: «SUA1500I селф-тест = Overload»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах