Список разделов -> Компьютерное железо: «APC SMART UPS 5000 отключает нагрузку»
|
|
sht0p0r
***
Сообщений: 31 Регистрация: 06.07.2009
|
плата ASSY 640-0800G_rev07
Изначально на кнопку включения реагировал коротким "пик" и все.
Поменял мелкие электролиты упс включился, батареи заряжает , на батареи переходит нормально и обратно с нагрузкой ~100 ват.
подключил нагрузку 1Квт упс кратковременно зажег индикатор коррекция напряжения вверх после этого отключил нагрузку мигает всеми индикаторами кроме, индикатора нагрузки и индикатора заряда батарей. я так предполагаю, что это ошибка связана с AVR .
как с этим бороться?
|
14:58 02-05-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Что такое: "мелкие электролиты"? А остальные? Где измерения напруг?
|
03:38 03-05-2015
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
sht0p0r : |
как с этим бороться? |
Обычно - заменой реле.
|
15:52 03-05-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Это случаем не LineON ?
|
16:59 03-05-2015
|
|
|
sht0p0r
***
Сообщений: 31 Регистрация: 06.07.2009
|
to: МИА "мелкие электролиты" это все которые не силовые в инверторе. могу перечислить позиции, но сути это не отразит.
напряжения +51,2 заряд после преобразователя нашел +24,2 , +13,9, -8,93. около процессора 4,96
схемы нет где, что должно быть не знаю.
ситуация ухудшилась, снял трансы с мест (к схеме подключены) теперь упс включается до момента запуска вентиляторов индикации нет, тест не запускает. на удержание кнопки включения реагирует продолжительным писком. выключается нормально.
Иваныч, реле каких ?
МИА, интерактив 2006 г. 5U 60 кг железа и меди ...
|
18:26 03-05-2015
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Вот, как я понимаю, кусок схемы силовой части:
. Если схема верна, то проверять RY1, RY2 и соответствующие цепи управления. Но, в свете последних событий, затрудняюсь что-то советовать. Разве что, поискать снесенные элементы. У меня дня три назад именно так и получилось, пока менял реле - снёс конденсатор и получил полную невключайку.
|
21:54 03-05-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Меня смущает 13,9 вольта.Качество питания важно!Стабилизаторы там есть?
|
05:30 04-05-2015
|
|
|
sht0p0r
***
Сообщений: 31 Регистрация: 06.07.2009
|
МИА, я понимаю поэтому и начал с электролитов в бп. если с 13в питаются драйверы полевиков ничего криминального не вижу. инвертор включится просядет.
Иваныч55, на схеме не читаются обозначения, но вроде похоже,
реле у меня стоят 3шт 832HA-1C-F-C 24v и 2 G8P-1c4P 24v больше всего расстраивает их доступность
снести ничего не снес, мог только щупом "отшевелить" буду разбираться.
|
13:53 04-05-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Когда выпаиваешь: реле,трансы и т.п. - смотри металлизацию отверстий-часто обрываешь!!! дорожки к ним.
|
19:05 04-05-2015
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
Такая индикация говорит о несоответствии или отсутствии напряжения на вых. ИБП, расчитанному самим ИБП. ЛАТР вам в помощь поиска неправильно работающему или вовсе не работающему реле.
|
06:55 05-05-2015
|
|
|
sht0p0r
***
Сообщений: 31 Регистрация: 06.07.2009
|
я все понял. спасибо за внимание к проблеме. приедут реле, поменяю, думаю все оживет.
по крайней мере версия с обгоревшими контактами из-за плохого питания выглядит правдоподобно.
|
17:21 06-05-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Вскрыть реле что не позволяет?
|
08:26 07-05-2015
|
|
|