Список разделов -> Компьютерное железо: «ИБП APC SUA2200RMI2U уходит в "перегрузку"»
|
|
SolderPb
**
Сообщений: 11 Регистрация: 21.01.2015
|
SUA2200RMI2U плата 640-0799F Rev06
Константы, модель, серийник читаются и соответствуют.
Батарея новая, в регистре 81.
Напряжения +24,+12, +5, -8.7.
Конденсаторы электролитические проверены все.
Никаких видимых повреждений не обнаруживается. плата выглядит идеально.
При старте на батарее - почти одновременно с другими зажигает "перегрузку". щелкает и далее только непрерывный писк и перегрузка.
При старте от сети - моргает тест сети и при попытке включиться уходит в состояние "перегрузка и непрерывныйписк.
Заряда батареи нет ни в каком положении.
Куда искать? буду признателен за помощь.
|
09:35 21-01-2015
|
|
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
SolderPb,
1. Как проверены конденсаторы ? На глаз ? Если да, то замена всех конденсаторов 16в22мкф их вроде 5-6шт.
2. Проверяем ИБП. Если не помогло меняем все реле. Отписываемся
|
09:47 21-01-2015
|
|
|
SolderPb
**
Сообщений: 11 Регистрация: 21.01.2015
|
1. Конденсаторы проверены RLC-метром E-7, частота измерения 1 кГц. Измеренные значения 16-17 для 22мкФ, 40 для 47, 300 для 330 мкФ, новые, имеющиеся у меня, по тангенсу меряются не лучше.
2.Реле щелкают задорно, осмотр пайки при увеличении дефектов не обнаружил. ИМХО "менять все реле" как-то не очень разумно. Исходные положения контактов проверил, сопротивления обмоток в норме, ключи всех реле работают (измерения на лепестках стоков и коллекторе управляющего RY OUT).
ps Интересно, что при старте с батареи огонь "перегрузка" включается почти одновременно с остальными и через секунду остается в компании с зуммером, а при старте от сети - уже после теста сети.
Пока предполагаю проверить цепи трансформаторов СТ и при безрезультатности выдрать реле RY OUT и пощелкать его автономно.
|
10:07 21-01-2015
|
|
|
водник1953
Откуда: Павловский Посад Сообщений: 5826 Регистрация: 13.10.2008
|
SolderPb : |
"менять все реле" как-то не очень разумно. |
SolderPb : |
Реле щелкают задорно |
Щёлкать то они будут,коль обмотки целы,а вот контакты могут быть подгоревшими.Желательно проверить их с нагрузкой.
_________________ "Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!" |
10:18 21-01-2015
|
|
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
SolderPb, То что реле щелкают это ничего не значит. Сопротивление обмотки в норме это хорошо.
|
10:21 21-01-2015
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
Нужно смотреть ключевые транзисторы и драйвер IC18, это основные элементы зарядки и инвертора.
|
11:58 21-01-2015
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4802 Регистрация: 09.07.2004
|
SolderPb, проверьте пульсации по -8, осликом!
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
13:17 21-01-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
По-моему сеть определяет на очень корректно..да и кондеры бы надо на ESR померить! Ну хотя бы на 22 махнуть не глядя.
|
14:04 21-01-2015
|
|
|
SolderPb
**
Сообщений: 11 Регистрация: 21.01.2015
|
Спасибо за советы, битва вечером, с утра отчет.
план сражения: CT-RYs-FETs-IS18 -9V
Очень хотелось выяснить как устроен источник -9 вольт, не нашел по плате, схемы именно 799 платы нет, неужели коммутацией конденсаторов инверторами 40106???
|
14:15 21-01-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Начни с кондеров.
|
14:22 21-01-2015
|
|
|
SolderPb
**
Сообщений: 11 Регистрация: 21.01.2015
|
1. Конденсаторы, как я писал, проверены RLCметром.
Раз так дружно настаиваете, заменены все на 33х35lowESR. Никакого изменения в поведении железа не произошло.
2. Цепи Т1 и Т2 выглядят нормально, ПП проверены.
3. Реле нет никакого смысла трогать. Поскольку на высокой стороне вообще ничего нет.
4. FETы еще раз проверил, резисторы, дороги на HIP. Питание есть, подъём средних точек 6 вольт. ничего вокруг драйвера моста не происходит судя по экрану осциллографа..
5. Питания чистые все.
Итог: ИБП пытается вести себя штатно как при выключении, так и при включении - и от сети и от батареи, но уходит в ошибку. Читается нормально. меряет все верно, установки правильные.
Возможно - просто не живет сам преобразоваетель IC21 или проц не может его запустить, и сигнал "перегрузка" означает в данном случае незапуск моста, и меряется по отсутствию U out c T2.
ps Судьба железа туманна. вентиляторы, плата, решетки чистые, похоже что он и не работал
|
07:30 22-01-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Перечитал...батареи,реле,зарядка!.
|
08:16 22-01-2015
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4802 Регистрация: 09.07.2004
|
SolderPb : |
Судьба железа туманна. вентиляторы, плата, решетки чистые, похоже что он и не работал |
вот это уже наталкивает на мысль либо на брак производителя, либо на неисправность микрокода процессора или самого процессора.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
11:12 22-01-2015
|
|
|
SolderPb
**
Сообщений: 11 Регистрация: 21.01.2015
|
alex_iork : |
вот это уже наталкивает на мысль либо на брак производителя, либо на неисправность микрокода процессора или самого процессора.
|
Возможно и так,но в любом случае проблема побеждаема. Какой там проц под наклейкой (PLCC44 в кровати)?
МИА : |
...батареи,реле,зарядка |
Батарея - новая, заряжена до 30 процентов, индикация соответствует реальности
Реле. Входные 5 и 4 вообще не при делах при старте с батареи. выходное - аналогично (вообще выходные разъемы на плату не устанавливаю. надоело собирать-разбирать - все равно ни нагрузки ни выходного нет)
Еще реле trim и boost. но опять же - какой смысл их менять если мост не шевелится?
Осталось загадочное слово "зарядка". Что это такое применительно к плате 799?
|
11:33 22-01-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
По Vitalу инвертор и зарядка=один узел.В одну сторону работает как инвертор,в другую- как зарядка. Я-пас-никогда не видел и не делал. Вот еще-Откуда UPS? C помойки,клиента,свой?
Последний раз редактировалось: МИА (12:28 22-01-2015), всего редактировалось 1 раз |
12:02 22-01-2015
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
SolderPb : |
"менять все реле" |
по очереди и смотреть результат - вполне разумно. Ещё народ рекомендует проверить R11.
|
12:25 22-01-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
"..c сетью-непрерывный писк... "-дык он сеть НЕ видит!!!
|
12:31 22-01-2015
|
|
|
SolderPb
**
Сообщений: 11 Регистрация: 21.01.2015
|
Иваныч55. вот если б народ кинул в меня схемой платы 640-0799, это было бы дело. А так я резистор этот не вижу, по схеме 1732 он не устанавливается (в бaзу Q4, лист7 B6). А по поводу реле ИМХО разумным было бы действие, основанное на предполагаемой модели ситуации, согласующейся с имеющимися фактами.
"Так нельзя, надо знать!" (С) Кин-дза-дза
Есть модель ситуации, в которой причина не шевелиться мосту сидит в заваренных/обугленных контактах реле? Опять же чистота железа показывает его малую наработку. ИБП клиента, который сам не помнит что было за давностью (2004г.р.).
|
14:56 22-01-2015
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
Подключи к ИБП 220В и посмотри осликом IC18 на ногах (2,3,4,7) есть что нибудь? И на затворах ключей есть импульсы?
|
15:11 22-01-2015
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Не включая,это зарядка. Поэтому надо писать: подтыкни сеть.
|
08:53 23-01-2015
|
|
|