SolderPb
**


Сообщений:
11
Регистрация:
21.01.2015

SUA2200RMI2U плата 640-0799F Rev06

Константы, модель, серийник читаются и соответствуют.
Батарея новая, в регистре 81.
Напряжения +24,+12, +5, -8.7.
Конденсаторы электролитические проверены все.
Никаких видимых повреждений не обнаруживается. плата выглядит идеально.

При старте на батарее - почти одновременно с другими зажигает "перегрузку". щелкает и далее только непрерывный писк и перегрузка.

При старте от сети - моргает тест сети и при попытке включиться уходит в состояние "перегрузка и непрерывныйписк.

Заряда батареи нет ни в каком положении.

Куда искать? буду признателен за помощь.
09:35 21-01-2015   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

SolderPb,
1. Как проверены конденсаторы ? На глаз ? Если да, то замена всех конденсаторов 16в22мкф их вроде 5-6шт.
2. Проверяем ИБП. Если не помогло меняем все реле. Отписываемся :)
09:47 21-01-2015   

SolderPb
**


Сообщений:
11
Регистрация:
21.01.2015

1. Конденсаторы проверены RLC-метром E-7, частота измерения 1 кГц. Измеренные значения 16-17 для 22мкФ, 40 для 47, 300 для 330 мкФ, новые, имеющиеся у меня, по тангенсу меряются не лучше.
2.Реле щелкают задорно, осмотр пайки при увеличении дефектов не обнаружил. ИМХО "менять все реле" как-то не очень разумно. Исходные положения контактов проверил, сопротивления обмоток в норме, ключи всех реле работают (измерения на лепестках стоков и коллекторе управляющего RY OUT).
ps Интересно, что при старте с батареи огонь "перегрузка" включается почти одновременно с остальными и через секунду остается в компании с зуммером, а при старте от сети - уже после теста сети.
Пока предполагаю проверить цепи трансформаторов СТ и при безрезультатности выдрать реле RY OUT и пощелкать его автономно.
10:07 21-01-2015   

водник1953


Откуда:
Павловский Посад
Сообщений:
5826
Регистрация:
13.10.2008

 e-mail 
SolderPb :
"менять все реле" как-то не очень разумно.


SolderPb :
Реле щелкают задорно


Щёлкать то они будут,коль обмотки целы,а вот контакты могут быть подгоревшими.Желательно проверить их с нагрузкой.
_________________
"Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!"
10:18 21-01-2015   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

SolderPb, То что реле щелкают это ничего не значит. Сопротивление обмотки в норме это хорошо.
10:21 21-01-2015   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Нужно смотреть ключевые транзисторы и драйвер IC18, это основные элементы зарядки и инвертора.
11:58 21-01-2015   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4802
Регистрация:
09.07.2004

SolderPb, проверьте пульсации по -8, осликом!
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
13:17 21-01-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
По-моему сеть определяет на очень корректно..да и кондеры бы надо на ESR померить! Ну хотя бы на 22 махнуть не глядя.
14:04 21-01-2015   

SolderPb
**


Сообщений:
11
Регистрация:
21.01.2015

Спасибо за советы, битва вечером, с утра отчет.
план сражения: CT-RYs-FETs-IS18 -9V
Очень хотелось выяснить как устроен источник -9 вольт, не нашел по плате, схемы именно 799 платы нет, неужели коммутацией конденсаторов инверторами 40106???
14:15 21-01-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Начни с кондеров.
14:22 21-01-2015   

SolderPb
**


Сообщений:
11
Регистрация:
21.01.2015

1. Конденсаторы, как я писал, проверены RLCметром.
Раз так дружно настаиваете, заменены все на 33х35lowESR. Никакого изменения в поведении железа не произошло.
2. Цепи Т1 и Т2 выглядят нормально, ПП проверены.
3. Реле нет никакого смысла трогать. Поскольку на высокой стороне вообще ничего нет.
4. FETы еще раз проверил, резисторы, дороги на HIP. Питание есть, подъём средних точек 6 вольт. ничего вокруг драйвера моста не происходит судя по экрану осциллографа..
5. Питания чистые все.
Итог: ИБП пытается вести себя штатно как при выключении, так и при включении - и от сети и от батареи, но уходит в ошибку. Читается нормально. меряет все верно, установки правильные.
Возможно - просто не живет сам преобразоваетель IC21 или проц не может его запустить, и сигнал "перегрузка" означает в данном случае незапуск моста, и меряется по отсутствию U out c T2.
ps Судьба железа туманна. вентиляторы, плата, решетки чистые, похоже что он и не работал
07:30 22-01-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Перечитал...батареи,реле,зарядка!.
08:16 22-01-2015   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4802
Регистрация:
09.07.2004

SolderPb :
Судьба железа туманна. вентиляторы, плата, решетки чистые, похоже что он и не работал

вот это уже наталкивает на мысль либо на брак производителя, либо на неисправность микрокода процессора или самого процессора.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
11:12 22-01-2015   

SolderPb
**


Сообщений:
11
Регистрация:
21.01.2015

alex_iork :
вот это уже наталкивает на мысль либо на брак производителя, либо на неисправность микрокода процессора или самого процессора.

Возможно и так,но в любом случае проблема побеждаема. Какой там проц под наклейкой (PLCC44 в кровати)?
МИА :
...батареи,реле,зарядка

Батарея - новая, заряжена до 30 процентов, индикация соответствует реальности
Реле. Входные 5 и 4 вообще не при делах при старте с батареи. выходное - аналогично (вообще выходные разъемы на плату не устанавливаю. надоело собирать-разбирать - все равно ни нагрузки ни выходного нет)
Еще реле trim и boost. но опять же - какой смысл их менять если мост не шевелится?
Осталось загадочное слово "зарядка". Что это такое применительно к плате 799?
11:33 22-01-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
По Vitalу инвертор и зарядка=один узел.В одну сторону работает как инвертор,в другую- как зарядка. Я-пас-никогда не видел и не делал. Вот еще-Откуда UPS? C помойки,клиента,свой?

Последний раз редактировалось: МИА (12:28 22-01-2015), всего редактировалось 1 раз
12:02 22-01-2015   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

SolderPb :
"менять все реле"

по очереди и смотреть результат - вполне разумно. Ещё народ рекомендует проверить R11.
12:25 22-01-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
"..c сетью-непрерывный писк... "-дык он сеть НЕ видит!!!
12:31 22-01-2015   

SolderPb
**


Сообщений:
11
Регистрация:
21.01.2015

Иваныч55. вот если б народ кинул в меня схемой платы 640-0799, это было бы дело. А так я резистор этот не вижу, по схеме 1732 он не устанавливается (в бaзу Q4, лист7 B6). А по поводу реле ИМХО разумным было бы действие, основанное на предполагаемой модели ситуации, согласующейся с имеющимися фактами.
"Так нельзя, надо знать!" (С) Кин-дза-дза
Есть модель ситуации, в которой причина не шевелиться мосту сидит в заваренных/обугленных контактах реле? Опять же чистота железа показывает его малую наработку. ИБП клиента, который сам не помнит что было за давностью (2004г.р.).
14:56 22-01-2015   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Подключи к ИБП 220В и посмотри осликом IC18 на ногах (2,3,4,7) есть что нибудь? И на затворах ключей есть импульсы?
15:11 22-01-2015   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Не включая,это зарядка. Поэтому надо писать: подтыкни сеть.
08:53 23-01-2015   

Список разделов -> Компьютерное железо: «ИБП APC SUA2200RMI2U уходит в "перегрузку"»
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group