pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Всем доброго)
APC Smart-UPS 2200 640-0735G
Принес друг списанный ИБП. Далее по списку:
Сгорели(заменил) R38,R43,R44,Q31,Q34/
После замены и попытки включиться без нагрузки, сгорели (заменил):
Сгорели два плеча Q7-Q12, Q12-Q16. Выпаял с соседних плеч по 1 транзистору на замену из сгоревших плеч.
Q29,Q30,Q27,R37,R14-R18.
Далее включаю без сети и нагрузки, мгновенно вылетел транзистор Q16( стоял в плече один). Больше ничего. Может из за того что нужно было заменить все детали а не подкидывать с других плеч ?
|
13:16 08-12-2014
|
|