APC sum1500rmxli2u. Стоял в серверной. После очередного выключения света, потухли сервера которые стояли на ибп. Стоят акб 12в5ач 8шт. Заменил на новые. Ups Diag через ком порт видит странно, определяет, но значения, то отсутствует, то непонятно что за значения в окошках. На команды через терминал ибп отвечает через раз, а то вообще не отвечает. Захожу через веб интерфейс, все нормально. Показывает напряжение, дата замены акб. Калибрую, 850вт держит 17 мин. Но при заряде акб на 100%, нагружаю его ( 850вт) и отключаю сеть, проценты заряда акб тают как секунды. Доходит до 0% и так пока напряжение не дойдет до 43,2В. Т.е напряжение на акб он определяет правильно. Калибровал 3 раза, эффект тот же. Индикатор заряда опускается за минуту до 0% и держит еще минут 13-15 пока напряжение на акб не опустится до крит. значений :confused:
15:18 02-12-2014   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Типичное поведение аккумуляторов с повышенным внутренним сопротивлением. Потренируй циклами - полный заряд-полный разряд, три-четыре раза, скорее всего лучше станет.
_________________
Старый Кот
15:25 02-12-2014   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Приветствую. "Ups Diag через ком порт видит странно", такое возможно при вставленной сетевой карте, для работы с ИБП по СОМ порту сетевую карту нужно извлечь.
"0" регистр правили?
Заряжать АКБ не менее 24 часов.
Напряжение на АКб в момент отключения 220В на входе под нагрузкой озвучте?
07:01 03-12-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Vital59, так точно! Убрал сетевую карту, Ups Diag стал работать стабильно. Откалибровал, все работает. Странно ,но регистр "0" был не сброшен через веб интерфейс.
Зачем тогда нужна калибровка через веб интерфейс?
Сколько попадалось APC с картами сетевыми, но такая ситуация первый раз.
11:44 04-12-2014   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

После замены АКБ в "0" нужно ручками прописать FF, либо FA, затем в процессе калибровки оно установиться в соответствии с новыми АКБ, а затем в процессе жизни ИБП, это значение будет только уменьшаться. Через веб интерфейс "0" регистр не правиться, а только корректируется и только в меньшую сторону.
14:55 04-12-2014   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4807
Регистрация:
09.07.2004

Vital59, ну ты амерису открыл, только припозднился чуток лет на 10, ее еще раньше Сапрыкин открыл :)
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
16:25 04-12-2014   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

alex_iork, Америку я не собирался открывать, пытался помочь человеку и надеюсь это получилось.
07:00 05-12-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Vital59, Спасибо. Я думал что регистр "0" правится и через веб интерфейс. Оказывается нет.
10:21 05-12-2014   