Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS 1400»
|
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
640-7732P REV16 APCC(C) 2001
ИБП настроен на выходное напряжение 240в, интересует как можно понизить до 220в? А то постоянно работает в boostup.
|
16:03 19-08-2014
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
pro100dimas, Хммм... А Повершут не поможет разве?
_________________ Старый Кот |
16:57 19-08-2014
|
|
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Дядя Боря, там нету usb, вроде повершут работает только через него.
|
17:03 19-08-2014
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
pro100dimas : |
нету usb, вроде повершут работает только через него. |
Не только. В старых УПСах фирмы АРС был выход на последовательный порт, правда через кабель оригинальной фирменной распайки, стандартный не подходит. Изучай вопрос с кабелем и подключайся, последовательный порт до сих пор на мамках встречается, ну или старую мамку найди.
_________________ Старый Кот |
17:26 19-08-2014
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Есть еще и программулина UPSDiag. Совершенно "шареварная". Позволяет много чего менять в настройках, но через КОМ-порт.
_________________ Грызун |
18:01 19-08-2014
|
|
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Lelik, Com порт есть, шнур есть. Незнаю под какой буквой стоит выходное напряжение в UpsDiag
|
18:02 19-08-2014
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
pro100dimas : |
Com порт есть, шнур есть. |
Мля, ну и запускай Повершут... Или читай мануал к УПСдиагу...
_________________ Старый Кот |
03:38 20-08-2014
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
В UpsDiag ищите вкладку "Калибровка"
|
06:05 20-08-2014
|
|
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Дядя Боря, Мануал читал http://saprjkin.narod.ru/smart_ups.htm#PROG . Все что смог это поменять напряжение при работе от батареи.
У меня прошивка 70.11.I
Последний символв версии UPS - аппаратная версия номинального выходного напряжения UPS:
D - для внутреннего использования (USA )
I - выходное напряжение 240в (интернациональная версия )
M - выходное напряжение 208в (для военного применения )
J - выходное напряжение 100/200в (для Японии )
|
11:42 20-08-2014
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Хоть один спросит:откуда выплыла цифра 240??!!!! Ключевое слово: ВРОДЕ.
|
11:51 20-08-2014
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
МИА : |
Хоть один спросит:откуда выплыла цифра 240? |
pro100dimas, А тебе разве не при работе от батарей надо менять напругу? А то она ведь никак не регулируется в этих УПСах при работе от сети, кроме как этими самыми бустерными обмотками, точнее - вообще одной обмоткой, включаемой или согласно или встречно напряжению сети. То есть регулировать надо напряжение включения вольтдобавки, которое (как мне кажется, может и забыл уже чего-то) вообще-то не программируется, а организовано аппаратно, то есть - ковыряем схему, а затем и потроха УПСа. Оно тебе надо?
_________________ Старый Кот |
13:54 20-08-2014
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
В UpsDiag "Min U переключения" ставим в минимум (196В), "Чувствительность" в минимум, и считай что адаптировал ИБП к нашим сетям, да и вых напр. при работе от АКБ лучше поставить в 220В, что бы релюшки поменьше искрили при переключениях.
|
06:04 21-08-2014
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1685 Регистрация: 31.03.2004
|
Входное напряжение упс правильно измеряет? Скорей всего он "думает", что входное слишком низкое и задирает его подключением дополнительной обмотки.
|
11:41 25-08-2014
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1685 Регистрация: 31.03.2004
|
Опять же могут банально контакты у реле "привариться".
|
11:50 25-08-2014
|
|
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
ВладБ, Входное напряжение он меряет правильно, вот скрин APCfix
|
15:28 25-08-2014
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1685 Регистрация: 31.03.2004
|
Реле и управление ими проверили? 240 вольт берутся с трансформатора за счет подключенной в послед с основной обмоткой дополнительной обмотки. А коммутируется она как раз реле.
|
06:31 26-08-2014
|
|
|