Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS 1000»

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

640-7732H REV9 APCC(C) 2002
Сдохли акки на моём APC Smart-UPS 1000. После вскрытия обнаружилось что их раздуло. Поставил новый комплект акб, посмотрел напряжение заряда, а оно аж 27,9В засаживает. Как понизить напряжение заряда до 27,2В. Через шнур он по моему только подстраивает внутренний вольтметр. Есть у кого схема ? :)
08:43 20-04-2014   

RTE


Откуда:
Москва
Сообщений:
2
Регистрация:
19.04.2014

а калибровать? Его как раз и нужно через шнур калибровать!
14:35 20-04-2014   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4802
Регистрация:
09.07.2004

pro100dimas, прав RTE, после смены батарей прогами apcfix или upsdiags калибровать.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
19:51 20-04-2014   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

upsdiags либо Гипертерминалом это можно сделать. Поднимая напряжение в программе, понижается напряжение на ИБП и наоборот. Поиграйте ими, желательно конечно выровнять измеренное упсом и реальное напряжение на АКБ.
05:54 21-04-2014   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4802
Регистрация:
09.07.2004

Vital59 :
Поиграйте ими, желательно конечно выровнять измеренное упсом и реальное напряжение на АКБ

не надо играть, вначале надо выполнить процедуру калибровки как это написано в программах. а потом уже предпринимать остальные телодвижения, а то можно уложить исправный ups.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
07:03 21-04-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

RTE, alex_iork, калибровку делал.
Vital59, я думал что upsdiags может только корректировать значение вольтметра внутреннего, но не напряжение зарядки.
10:53 21-04-2014   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Что мешает попробовать?
13:53 21-04-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Vital59, пробывал сегодня на работе с smart ups 420, ничего не изменилось. Завтра кабель заберу домой и попробую.
14:05 21-04-2014   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

smart ups 420 и Smart-UPS 1000 это абсолютно разные ИБП, на 420 так не возможно корректировать зарядные токи.
05:47 22-04-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Vital59, Зарядный ток? Не встречал где можно менять, не скажите как это сделать ?
12:22 22-04-2014   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Ток заряда напрямую зависит от напряжения заряда, закон Ома однако.Вот понизите на своём ИБП напряжение заряда до положенных 27,4В при 20*C и тем самым уменьшите зарядный ток, я это имел в виду.
13:52 22-04-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Vital59, Да программным путем удалось понизить напряжение на аккумуляторах до нормированного напряжения :clap: . Хотелось бы узнать а можно уменьшить ток заряда, а то 24в 12Ач за 3 часа заряжаются. Это очень вредно для аккумуляторов.
17:01 22-04-2014   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Оптимальное напряжение (ток заряда) 13,7В на батарейку при 20 °C. Если обратили внимание, на плате стоит термодатчик, и в зависимости от температуры, измеренной этим датчиком ИБП регулирует напряжение (ток заряда) АКБ. При повышении температуры понижает напряжение (ток заряда), и наоборот.Поэтому важно, чтобы фактическое напряжение на АКБ совпадало с измеренным напряжением самим ИБП. А понижать ток заряда (напряжение) АКБ не стоит, будет недозаряд АКБ, что тоже не есть хорошо для АКБ.
08:09 23-04-2014   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4802
Регистрация:
09.07.2004

pro100dimas :
можно уменьшить ток заряда, а то 24в 12Ач за 3 часа заряжаются

это не стоит делать. Там софт зарядом рулит.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
12:33 23-04-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Vital59, Кстати я настраивал напряжение по мультиметру 27,2В , но ибп видит напругу как 27,5в при температуре 27,9 °C.
21:18 23-04-2014   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS 1000»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах