Всем привет.
APC Back-Ups BK500i 640-0213D Rev.05 1996. Нету выходных напряжение . Батарея новая. если нажимаю кнопку самотест то появляется напряжение ( только в течении теста) и опят пропадает. Заменены все конденсаторы. Прикол в следующем, Когда выключаю сеть ( при ключенном ИБП) появляется выходное напряжение , когда включаю сеть пропадает выход...При этом держит нагрузку 260Вт. Есть рабочий аналогичный БП. Проверял напряжение на конденсаторах различие не более 5%.
|
16:59 21-07-2014
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
Привет, релюшку меняй и будет тебе счастье.
|
06:04 22-07-2014
|
|
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
Vital59, Спасибо. Замена решила проблему.
|